《土工合成材料应用技术规范》(GB50290—98)规定:“(输水渠道)防渗材料的厚度、材质及类型,应根据当地气候、地质条件和工程规模确定。其厚度不应小于0.25mm,重要工程和特殊部位应增加厚度。”《聚乙烯(PE)
土工膜
防渗工程技术规范》(SL/T231一98)对防渗工程中使用的土工膜物理力学性能指标做了规定。要满足这些规定,土工膜就必须有一定的厚度,选择聚乙烯膜厚度时,除应考虑防渗要求外,还应考虑施工过程中的暴露、埋压,当地的气候条件、使用寿命等应用条件。考虑到箱涵二期导流明渠为临时工程,因此,导流明渠防渗土工膜采用350g/0.5mmHDPE/350g复合防渗土工膜,土工膜厚度为1.5mm,采用“两布一膜”型式,中间的“一膜”为防渗膜质的厚度,采用0.5mm的高密度土工膜。
由于防渗土工膜厂家距离项目所在地平均运距约为650km,运输过程中,装卸不可避免地会对土工膜造成破坏,因此须对运输、装卸及存储等措施进行控制。防渗土工膜运输至施工现场后,须对土工膜进行检测,检测合格后方能投入施工。检测步骤如下:
(1)检查产品的合格证、型号、规格、批次生产时间、使用说明等证明文件是否符合规定。
(2)对外观质量进行检查,包括几何尺寸、厚度、是否有破损等,并做好检查记录。
(3)对拼接所用的黏结剂、焊接材料和缝合细线进行抽样检查。
(4)对产品进行抽样检查,将样品送至第三方检测机构检测,检测结果满足要求并经监理人签字后方可投人施工。