土工格栅

格栅加筋与刚性挡墙组合方法加固路基的设计方案

[复制链接]
查看8 | 回复0 | 8 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
格栅加筋与刚性挡墙组合方法加固路基的设计方案(1)

格栅加筋与刚性挡墙组合方法加固路基的设计方案(2)

格栅加筋与刚性挡墙组合方法加固路基的设计方案(3)

原设计路基填高8.17m,设5m高钢筋混凝土挡墙,挡墙基础采用桩基础。该路段在施工时发现既有道路紧邻钢筋混凝土挡墙,施工场地受限,且在打桩施工过程中存在吊车从现有路面坠落的风险。因此,变更设计方案采用格栅加筋与刚性挡墙组合的方法加固路基,刚性挡墙采用天然地基代替原设计桩基,且减小了基础开挖面积。

变更设计方案中,考虑可施工性和施工周期成本,土工格栅的极限抗拉强度为60kN/m,5%拉伸时的设计抗拉强度为30kN/m,垂直间距为0.4m,短格栅长度为1.75m,分布第1、2、3、4、5、6、8层,长格栅第7层长度为4m,第10层和第11层长度为6.5m;钢筋网采用A8间距20cm×20cm,与预埋在土体中的长度为1.5m的A10短钢筋焊接,钢筋端部焊接钢板;刚性挡墙采用1.2m厚的C25现浇片石混凝土。

通过分析路基在旱季、雨季以及地震期间的稳定性,考虑车辆荷载,采用简化Bishop法对该路段进行稳定性计算,安全系数满足相关规范要求。

格栅加筋与刚性挡墙组合的路基加固施工有特定的施工顺序。首先,浇筑刚性挡墙基础,路基填料分层压实,压实度需满足相关规范要求,以保证路堤的稳定性;随后,路基边压实边铺设土工格栅,铺设间距和长度依照设计方案要求ꎻ铺设过程中预埋φ10短钢筋,短钢筋入土侧焊接钢板,临空侧伸出土工格栅包裹面5cm;最后,路堤临空面挂钢筋网,浇筑刚性挡墙。
楼主热帖
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则