土工格栅

土工格栅加筋土结构在山地给水厂站中的施工关键点

[复制链接]
查看7 | 回复0 | 8 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式
土工格栅加筋土结构在山地给水厂站中的施工关键点(1)

土工格栅加筋土结构在山地给水厂站中的施工关键点(2)

土工格栅加筋土结构在山地给水厂站中的施工关键点(3)

为确保加筋土施工的效果符合设计要求,施工期间需采取一系列工程措施:
(1)地基处理:加筋土边坡的基底稳固是保证整体稳定的前提,因此在填筑边坡之前应排除积水,清除表层的松散填土,下部土层夯实,并采用毛石混凝土回填至原地面标高。
(2)土工格栅铺设:每层土工格栅应铺设在平整的地面上,不得有局部大碎石、块石等坚硬凸起物,铺设时应张拉固定,不得出现褶皱,根据所需长度裁剪,尽量不搭接,若需搭接应保证搭接长度不小于0.3m,并用地钉或高密度聚乙烯绳绑扎,且每层格栅的搭接位置应相互错开。格栅端部应预留足够的长度用于反包。
(3)填筑料回填:每层格栅铺设完成并张拉固定后,在格栅上摊铺一定厚度的填筑料,填料粒径不得超过15cm,分层碾压夯实,压实系数不小于0.95,从而保证格栅和填筑料之间的摩擦、咬合作用。回填土含水率的控制范围应通过碾压试验确定,填方每层铺土厚度和压实遍数应根据土质、压实系数和机具性能确定。压实机械不得直接碾压在格栅上,填筑料应摊铺到盖住格栅不小于0.15m后方可采用机械碾压,否则容易造成格栅损伤。
(4)坡面反包:坡面采用土工格栅反包生态袋,坡面形成台阶状,反包格栅锚固于上层格栅的位置,并通过连接棒等强度连接,形成一个整体。