免费推广

挤塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统的构造与设计要点

[复制链接]
查看37 | 回复0 | 2024-12-24 10:05:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.系统构造
挤塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统由阻燃型挤塑聚苯板保温层、薄抹灰层和饰面层构成,挤塑聚苯板采用胶粘剂粘贴和辅助锚栓机械固定相结合的方式固定在基层墙体上,薄抹灰层中满铺耐碱网格布。

2.设计
1)基本要求
设计挤塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统时,应满足国家及地方有关建筑节能规定的要求,并不得更改系统构造和组成材料。
2)热工设计取值
挤塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统的热工和节能设计应符合下列规定:
①保温层内表面温度应高于0℃;
②挤塑聚苯板的热工设计取值应符合规定。
3)薄抹灰层厚度
挤塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统首层的薄抹灰层厚度应不小于6mm,并且不宜大于8mm,其他层厚度应不小于4mm,并且不宜大于6mm。
4)防水设计
应做好外保温工程的密封和防水构造设计,确保水不会渗入保温层及基层,重要部位应有详图。水平或倾斜的挑出部位以及延伸至地面以下的部位应做防水处理。在外墙外保温系统上安装的设备或管道应固定于基层上,并应做密封和防水设计。应对装饰缝、门窗四角和阴阳角等处进行加强处理,变形缝处应做好防水和构造处理。
5)固定方式
挤塑聚苯板与墙体的连接采用粘贴和辅助机械固定结合的连接方式,固定件的数量依据建筑物高度确定;设计中应明确固定件的数量和位置。对轻质墙体或比较特殊的墙体,必须对胶粘剂与基层墙体的拉伸黏结强度和固定件的抗拉承载力进行实测,以便具体设计外保温系统同墙体的连接方案。
6)系统变形缝
应在以下位置设置系统变形缝:
①基层墙体设有伸缩缝、沉降缝和防震缝处。
②预制墙板相接处;外保温系统与不同材料相接处;墙面的连续高度、宽度超过6m处和建筑体形突变或结构体系变化处。
7)包裹部位
挤塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统应包裹门窗框外侧洞口、女儿墙、檐口、勒脚、挑窗台、空调机搁板以及阳台等热桥部位。外门窗外侧洞口保温层厚度不应小于20mm。
8)防火要求
必须按建筑防火设计要求,对楼层之间进行防火隔离带设计,防火隔离带应沿楼板位置设置宽度不小于300mm的A级不燃保温材料,构造细部应满足有关标准的规定。防火隔离带与墙面应进行全面积粘贴。挤塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统的应用高度应符合国家相关防火规定,并应小于下列限值。
①对于非幕墙式住宅建筑,其应用高度应小于100m。
②对于非幕墙式其他民用建筑,其应用高度应小于50m。