免费推广

岩棉板外墙外保温系统工程验收的一般规定及主控项目

[复制链接]
查看40 | 回复0 | 2024-12-24 10:01:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.一般规定
①岩棉板外墙外保温系统工程应按现行国家标准《建筑节能工程施工质量验收规范》​(GB50411—2007)​、​《建筑工程施工质量验收统一标准》​(GB50300—2013)和《岩棉板外墙外保温系统应用技术规程》​(DB34/T1859—2013)的规定进行施工质量验收。
②岩棉板外墙外保温系统施工过程中应及时进行质量检查、隐蔽工程验收和检验批验收,施工完成后应进行分项工程验收,主要验收内容包括:基层、岩棉板、钢丝网、保温找平砂浆、防水层、抗裂防护层、变形缝和饰面层。
③岩棉板外墙外保温系统的所有组成材料应由系统供应方成套供应,并提供有效、完整的系统型式检验报告,型式检验报告应包括系统及其组成材料的全部性能指标。
④岩棉板复合无机保温砂浆外墙外保温工程应对下列部位或内容进行隐蔽工程验收,隐蔽工程验收不仅应有详细的文字记录,还应有必要的图像资料,图像资料包括隐蔽工程全貌和有代表性的局部(部位)照片。其分辨率以能够表达清楚受检部位的情况为准。照片应作为隐蔽工程验收资料与文字资料一同归档保存。
当施工中出现本条未列出的内容时,应在施工组织设计、施工方案中对隐蔽工程验收内容加以补充:保温层附着的基层及其表面处理;岩棉板的厚度、黏结和固定;锚栓;钢丝网铺设和锚固;耐碱网格布铺设;找平保温层施工;系统变形缝、墙身变形缝。
⑤岩棉板在施工过程中应采取防潮、防水等保护措施。
⑥岩棉板外墙外保温系统工程验收的检验批划分规定:采用相同工艺、施工做法的墙面,每500~1000m2面积划分为一个检验批,不足500m2也为一个检验批。检验批的划分也可根据与施工流程相一致且方便施工与验收的原则,由施工与监理(建设)单位共同商定。
⑦岩棉板外墙外保温系统工程的检验批质量验收合格,应符合下列规定:检验批应按主控项目和一般项目验收;主控项目应全部合格;一般项目应合格,当采用计数检验时,至少应有90%以上的检查点合格,且其余检查点不得有严重缺陷;应具有完整的施工操作依据和质量验收记录。
⑧岩棉板薄抹灰外墙外保温分项工程质量验收合格,应符合下列规定:分项工程所含的检验批均应合格;分项工程所含检验批的质量验收记录应完整。
⑨岩棉板外墙外保温系统工程施工完成后,应对其外墙节能构造进行现场实体检测。其检测应符合《建筑节能工程施工质量验收规范》​(GB50411—2007)和《岩棉板外墙外保温系统应用技术规程》​(DB34/T1859—2013)的规定。
⑩岩棉板外墙外保温系统工程验收时,应对下列资料进行核查,并纳入竣工技术档案:设计文件、图纸会审记录、设计变更和洽商记录;施工方案和施工技术交底;型式检验报告、主要组成材料和构件的产品合格证、出厂检验报告和进场验收记录、进场复验报告、见证试验报告;隐蔽工程验收记录和相关图像资料;施工记录、检验批验收记录;系统构造现场实体检验记录;其他必须提供的资料。

2.主控项目
①用于岩棉板外墙外保温系统的材料、构件等,其品种、规格应符合设计要求和相关标准及《岩棉板外墙外保温系统应用技术规程》​(DB34/T1859—2013)的规定,不得随意改变和替代。检验方法:观察、尺量检查;核查质量证明文件。检查数量:按进场批次,每批随机抽取3个试样进行检查;质量证明文件应按照其出厂检验批进行核查。当能够证实多次进场的同种材料属于同一生产批次时,可按该材料的出厂检验批次和抽样数量进行检查。如果发现问题,应扩大抽查数量,最终确定该批材料、构件是否符合设计要求。
②岩棉板外墙外保温系统使用的保温隔热材料的导热系数、密度、压缩(抗压)强度、燃烧性能应符合《岩棉板外墙外保温系统应用技术规程》​(DB34/T1859—2013)的规定和设计要求。检验方法:核查质量证明文件及进场复验报告。检查数量:全数检查。
③岩棉板外墙外保温系统采用的岩棉板、黏结砂浆、抗裂砂浆、耐碱玻纤网格布、钢丝网、无机保温找平砂浆应符合设计要求,进场时应对其下列性能进行复验,复验应为见证取样送检:岩棉板的导热系数、密度、压缩强度;黏结砂浆、抗裂砂浆的原拉伸黏结强度和浸水48h的拉伸黏结强度;无机保温找平砂浆的导热系数、密度和抗压强度;耐碱玻纤网格布的耐碱断裂强力、耐碱断裂强力保留率、抗腐蚀性能;防水涂料的不透水性。检验方法:随机抽样送检,核查复验报告。检查数量:同一厂家同一品种的岩棉板、无机保温找平砂浆、黏结砂浆、抗裂砂浆、耐碱玻纤网格布,当单位工程建筑面积在20000m2以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000m2以上时各抽查不少于6次。同一厂家同一品种的防火隔离带保温材料各抽查不少于1次。
④岩棉板外墙外保温系统施工前应按照设计和施工方案的要求对基层进行处理,处理后的基层应符合岩棉板外墙外保温系统施工方案的要求。检验方法:对照设计和施工方案观察检查;核查隐蔽工程验收记录。检查数量:全数检查。
⑤岩棉板外墙外保温系统各层构造的做法应符合设计要求,并应按照经过审批的施工方案施工。检验方法:对照设计和施工方案观察检查;核查隐蔽工程验收记录。检查数量:全数检查。
⑥岩棉板外墙外保温系统的施工,应符合下列规定。岩棉板的厚度必须符合设计要求,不得有负偏差。岩棉板与基层及各构造层之间的黏结和锚固连接必须牢固,黏结强度、黏结面积和连接方式应符合设计及《岩棉板外墙外保温系统应用技术规程》​(DB34/T1859—2013)的要求。岩棉板与基层的黏结强度应做现场拉拔试验。锚栓数量、位置、锚固深度和拉拔力应符合设计及《岩棉板外墙外保温系统应用技术规程》​(DB34/T1859—2013)的要求。后置锚栓应进行锚固力现场拉拔试验。检验方法:观察;手扳检查;岩棉板厚度采用钢针插入或剖开尺量检查;黏结强度和锚固力核查试验报告;核查隐蔽工程验收记录。检查数量:每个检验批抽查不少于3处。
⑦岩棉板外墙外保温系统饰面层的基层及面层施工,应符合设计要求以及《建筑装饰装修工程质量验收规范》​(GB50210—2001)的要求,并应符合下列规定:饰面层施工的基层应无脱层、空鼓和裂缝,基层应平整、洁净,含水率应符合饰面层施工的要求;饰面层不得开裂、渗漏;保温层及饰面层与其他部位交接的收口处,应采取密封措施。检验方法:观察检查;核查试验报告和隐蔽工程验收记录。检查数量:全数检查。
⑧外墙或毗邻不采暖空间墙体上的门窗洞口四周的侧面、凸窗四周的侧面和底面,应按设计要求采取隔断热桥或节能保温措施。检验方法:对照设计要求观察检查,必要时抽样剖开检查;核查隐蔽工程验收记录。检验数量:每个检验批抽查5%,并不少于5个洞口。

3.一般项目
①岩棉板外墙外保温系统及防火隔离带的组成材料与构件的外观和包装应完整无破损,符合设计要求和产品标准的规定。检验方法:观察检查。检查数量:全数检查。
②耐碱玻纤网格布、热镀锌钢丝网的铺贴、对接或搭接应符合设计、专项施工方案的要求及《岩棉板外墙外保温系统应用技术规程》​(DB34/T1859—2013)的规定;找平保温层施工应平整,无岩棉板裸露;耐碱玻纤网格布水平方向搭接宽度不得小于100mm,垂直方向不得小于80mm。抗裂砂浆总厚度宜控制在:普通型3~5mm,加强型4~6mm。抗裂砂浆抹压应密实,不得空鼓,耐碱玻纤网格布不得皱褶、外露。检验方法:观察检查;核查隐蔽工程验收记录。检查数量:每个检验批抽查不少于5处,每处不少于2m2。
③设置空调的房间,其外墙热桥部位应按设计要求采取隔断热桥措施。检验方法:对照设计和施工方案观察检查;核查隐蔽工程验收记录。检查数量:按不同热桥种类,每种抽查10%,并不少于5处。
④施工产生的墙体缺陷,如穿墙套管、脚手眼、孔洞等,应按照施工方案采取隔断热桥措施,不得影响墙体热工性能。检验方法:对照施工方案观察检查。检查数量:全数检查。
⑤岩棉板接缝方法应符合施工方案和《岩棉板外墙外保温系统应用技术规程》​(DB34/T1859—2013)的要求,接缝应平整严密。检验方法:观察检查;核查隐蔽工程验收记录。检查数量:每个检验批抽查10%,并不少于5处。
⑥墙体上容易碰撞的阳角、门窗洞口及不同材料基体的交接处等特殊部位,其保温层应采取防止开裂和破损的加强措施。检验方法:观察检查;核查隐蔽工程验收记录。检查数量:按不同部位,每类抽查10%,并不少于5处。
⑦岩棉板外墙外保温系统保温层垂直度和尺寸允许偏差应符合现行国家标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》​(GB50210—2001)要求。检验方法:观察检查;核查隐蔽工程验收记录。检查数量:按检验批抽样检查,每个检验批应抽查10%,并不少于5件(处)​。
⑧建筑物的变形缝的保温构造做法应符合设计和《岩棉板外墙外保温系统应用技术规程》​(DB34/T1859—2013)的要求。检验方法:对照设计要求和《岩棉板外墙外保温系统应用技术规程》​(DB34/T1859—2013)观察检查;核查隐蔽工程验收记录。检查数量:按检验批抽样检查,每个检验批应抽查5%,并不少于5件(处)​。