1.系统构造
酚醛泡沫板薄抹灰外墙外保温系统由基层墙体、找平层、黏结层、界面层、酚醛泡沫板(PF板)​、界面层、抹面胶浆层(内嵌耐碱玻纤网格布增强)和饰面涂料层或饰面砖等构成。

2.设计技术要点
1)基层墙体
酚醛泡沫板薄抹灰外墙外保温工程的基层墙体应符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》​(GB50204—2015)和《砌体结构工程施工质量验收规范》​(GB50203—2011)的要求。基层墙体的平整度、垂直度允许偏差应符合表5-38的规定,当不能符合规定时,应采用水泥砂浆找平层进行处理。
2)酚醛泡沫板几何尺寸
酚醛泡沫板长度不宜大于1200mm,宽度不宜小于600mm。
3)门窗洞口保温构造
建筑物门窗洞口部位外保温构造应符合规定。
①门窗外侧洞口四周墙体,酚醛泡沫板的厚度不应小于20mm。
②门窗洞口死角处的酚醛泡沫板铺贴时应采用整块板切割成型,不得拼接。板与板接缝距洞四周不得小于200mm。
③洞口四边板材宜采用锚栓辅助固定。
④铺设耐碱玻纤网格布时,应在门窗洞口死角处45°斜角加贴200mm×300mm的标准耐碱玻纤网格布。
4)酚醛泡沫板的粘贴和锚栓固定要求
①粘贴要求。粘贴酚醛泡沫板时,酚醛泡沫板两面应用专用界面剂横、竖满涂两遍,两遍施工间隔大于1h。然后将专用胶粘剂刮涂在板的背面,涂胶粘剂面积不得小于酚醛泡沫板面积的70%。
②锚栓固定要求。酚醛泡沫保温板的固定,从首层开始采用以黏结为主锚栓固定为辅的粘锚结合的施工方案,锚栓每平方米不宜少于5个(面砖饰面时为每平方米不宜少于8个)​,锚栓在墙体转角、门窗洞口边缘的水平、垂直方向应加密处理,其间距不大于300mm,锚栓距墙体边缘应不小于60mm。锚栓在系统构造层的设置位置应符合以下规定:锚栓宜在黏结砂浆初凝前在酚醛泡沫板的板面上按规定的数量进行钻孔安装,然后进行抹面胶浆施工。
5)变形缝处理
酚醛泡沫板薄抹灰外保温系统在建筑物变形缝处应做保温处理,其保温构造所示,并应符合以下规定:
①变形缝处应填充泡沫塑料,填塞深度应大于缝宽的3倍;
②金属盖缝板宜采用合金铝板或不锈钢板;
③变形缝处应做包边处理,包边宽度不得小于100mm,玻纤网布翻包长度应不小于150mm。
6)肋脚保温构造
建筑物的肋脚部位的外保温构造做法应符合以下规定:
①肋脚部位的外保温与室外地面散水间应预留不小于20mm的缝隙。
②缝隙内宜填充泡沫塑料,外口应设聚乙烯塑料棒背衬材,并用建筑密封胶封堵。
③肋脚处端部应采用标准网布、加强网布做好包边处理,包边宽度不得小于100mm。
7)檐口、女儿墙保温构造
酚醛泡沫板薄抹灰外保温工程在建筑物檐口、女儿墙部位应采用PF板全包覆做法,以防止产生热桥。当有檐沟时,应保证檐沟混凝土顶面有不小于20mm厚度的PF保温层。
8)抗裂防护层厚度
酚醛泡沫板薄抹灰系统首层的薄抹灰厚度宜控制为5~7mm,其他层为3~5mm。