挤塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统施工的细部处理及保护

[复制链接]
查看49 | 回复0 | 2024-12-24 10:18:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、细部处理
①勒脚。在无地下室的情况下,散水与保温层的收口接缝处应采用耐候密封胶嵌缝。在有不保温地下室或室内外高差较小的情况下,散水与保温层、薄抹灰层之间的接缝缝隙为20mm,先压入聚乙烯泡沫塑料棒,然后用耐候密封胶嵌缝。在有保温地下室的情况下,保温板的设置及墙面防水层做法应做具体设计,施工时应符合设计要求。
②女儿墙。应按设计文件要求进行保温工程施工。对于采用混凝土压顶的女儿墙,其混凝土顶板的下底面与外保温系统的薄抹灰层之间的接缝应采用耐候密封胶嵌缝。
③外窗。窗框四周缝隙应采用弹性闭孔材料嵌填,保温系统与窗框四周外侧边的接缝缝隙应为5mm,并用耐候密封胶嵌缝。窗口应做滴水条(10mm×10mm)​,做法如下:根据设计图纸所示窗的位置,在距薄抹灰层20~30mm水平距离处弹出滴水条的位置,用壁纸刀或开槽机沿弹好的滴水线开出凹槽(宽12mm,深12mm)​,将抹面胶浆填满凹槽,将滴水条嵌入凹槽中,与抹面胶浆黏结牢固,并用该胶浆抹平槎口。
④系统变形缝。在系统变形缝内填嵌耐候密封膏(背衬聚乙烯发泡棒)​。耐候密封膏填嵌应饱满、密实、平顺。
⑤空调机搁板。空调机搁板与基层墙面间所形成的阴角处,基层墙面上保温系统的抹面层应延伸到空调机搁板上下表面100mm。空调机搁板的饰面层面不得具有形成积水的可能。空调机搁板下表面应做滴水条。
⑥落水管管箍固定件的处理。落水管管箍固定件采用塑料膨胀螺栓,应锚入基层墙体内,固定应牢固。固定件四周应采用耐候密封胶密封严密。
⑦穿墙管孔洞处理。根据穿墙管外径R,在保温层上开取R+(2~5)mm的圆孔,孔内壁做好防水处理。用耐候密封胶将穿墙管与保温层之间的接缝密封压实。

2、安全文明施工和成品保护
①安全文明施工。各类材料应分类存放并挂牌标识,不得错用。每日施工完毕后,应及时将现场施工产生的垃圾及废料清理干净,剩余物资放回仓库,以保持干净卫生的施工环境。搅拌胶粘剂和抹面胶浆时必须用电动搅拌器,用毕及时清理干净。不允许在施工工地上倾倒和燃烧垃圾,以保持良好的施工环境。应对施工人员进行安全教育,提高其对安全工作的认识。专用作业吊篮和施工脚手架的安装以及登高作业,必须符合国家相关规范的要求,经检查验收合格和调试运行可靠后才能使用。使用电动工具和机械设备时,必须符合现行《施工现场临时用电安全技术规范》​(JGJ46—2005)和《建筑机械使用安全技术规程》​(JGJ33—2012)的要求。应按规定佩戴劳动保护用品,使用喷涂工具时,必须佩戴防护口罩及防护眼镜。
②消防安全。施工现场确保消防通道畅通,必须按照防火规范布置相应的设备。施工现场应配备灭火器材。施工工地应配备专业电工,任何配电装置、用电设备及连接电源等涉及电工的操作,必须由专业电工进行,并且配电装置必须与易燃易爆物品隔离或采取可靠的安全防护措施。不准在易燃易爆物品和挤塑聚苯板堆放场地以及作业区进行焊接工作(包括气焊、电焊等各种焊接)​。施工工地的易燃易爆物品,必须有专门存放仓库,并指派专人看管。施工设施应满足有关部门制定的消防安全标准要求。施工现场配备的消防设备应安全、可靠,配备位置应能够保证存放、拿取便捷。保温材料进场后,要远离火源。露天存放时,应采用不燃材料安全覆盖,或将保温材料涂抹防护层后再进入施工现场。保温材料的施工要分区段进行,各区段应保持足够的防火间距。未涂抹防护层的保温材料的裸露施工高度不能超过3个楼层,并应做到及时覆盖,减少保温材料的裸露面积和时间,减少火灾隐患。严格动火操作人员的管理。动用明火必须实行严格的消防安全管理,动火部门和人员应当按照用火管理制度办理相应手续,电焊、气焊、电工等特殊工种人员必须持证上岗。动火作业前应对现场的可燃物进行清理,并安排动火监护人员进行现场监护;动火作业后,应检查现场,确认无火灾隐患后,动火操作人员方可离开。
③成品保护。加强成品保护教育,提高施工人员的成品保护意识。施工中各专业工种应紧密配合,合理安排工序,严禁颠倒工序作业。抹灰时,严禁踩踏窗台,防止破坏窗台保温层。外墙外保温饰面工程施工前,应将已安装在外墙面的管道、门窗框等相关设施保护好,每道工序完成后,应及时清理残留物。严禁在地面和楼层上直接搅拌胶粘剂和抹面胶浆,喷涂作业应有防风措施,防止污染作业环境和周边环境。对抹完抹面胶浆的保温墙体,不得随意开凿孔洞,如确因需要,应按照设计要求进行处理。施工中应防止重物撞击墙面。损坏处应切割成形状比较规则的洞口,另切割一块形状完全相同挤塑聚苯板,按安徽省《挤塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统应用技术规程》的有关规定进行修补。