1.基本要求
①岩棉板外墙外保温系统的设计应满足国家及地方有关建筑节能规定的要求,并不得更改系统构造和组成材料。
②岩棉板保温层内表面温度应高于0℃。
③应做好外保温工程的密封和防水构造设计,确保水不会渗入保温层及基层,重要部位应有详图。水平或倾斜的挑出部位以及延伸至地面以下的部位应做防水处理。在外墙外保温系统上安装的设备或管道应固定于基层上,并应做密封和防水设计。
④岩棉板与墙体的连接采用粘贴和机械固定结合的连接方式,固定件的数量依据建筑物高度确定;设计中应明确固定件的数量和位置。对轻质墙体或比较特殊的墙体,必须对黏结砂浆与基层墙体的拉伸黏结强度和固定件的抗拉承载力进行实测,以便具体设计外保温系统同墙体的连接方案。
⑤岩棉板外墙外保温系统应包裹门窗框外侧洞口、女儿墙、檐口、勒脚、挑窗台、空调机搁板以及阳台等热桥部位。外门窗外侧洞口保温层厚度不应小于20mm。应对装饰缝、门窗四角和阴阳角等处进行加强处理,变形缝处应做好防水和构造处理。
⑥岩棉板外墙外保温系统底部第一排岩棉板的下侧板端与散水的间距应不小于200mm,且不宜大于600mm,并采用EPS保温板或XPS保温板或硬泡聚氨酯保温板等进行保温处理,勒脚部位应使用镀锌膨胀锚栓安装经防腐处理的金属托架。

2.岩棉板薄抹灰外墙外保温系统抗裂防护层厚度要求
对于岩棉板薄抹灰外墙外保温系统,内铺单层耐碱网格布的抗裂防护层厚度宜为3~6mm,内铺双层耐碱网格布的抗裂防护层厚度宜为6~8mm。

3.岩棉板热工设计取值
进行岩棉板外墙外保温系统的热工和节能设计时,岩棉板的导热系数计算取值为0.045W/(m·K)​,蓄热系数取值为0.075 W/(m2·K)​,修正系数取值为1.1。

4.系统变形缝设置
①基层墙体设有伸缩缝、沉降缝和防震缝处;
②预制墙板相接处;外保温系统与不同材料相接处;墙面的连续高度、宽度超过6m处和建筑体形突变或结构体系变化处。