1.一般规定
①应用发泡水泥保温板外墙外保温系统的墙体节能工程的质量验收应符合《建筑节能工程施工质量验收规范》​(GB50411—2007)的相关标准规定。
②系统以及各组成材料性能应符合要求。当系统材料有任一变更时,应重新进行系统型式检验。
③墙体节能分项工程的检验批应按下列规定划分:相同材料、工艺和施工条件的墙体保温工程每500~1000m2墙面面积为一个检验批,不足500m2也应划分为一个检验批。检查数量:每100m2至少抽查一处,每处不得少于10m2,每个检验批抽查不少于3处,也可根据与施工流程相一致且方便施工与验收的原则,由施工单位与监理(建设)单位共同商定。
④现场检查保温系统时,应核对系统是否与型式检验时的系统相一致。

2.主控项目
①发泡水泥保温板外墙外保温系统性能指标应符合要求。检验方法:检查系统型式检验报告。检查数量:全数检查。
②发泡水泥保温板外墙外保温系统工程的组成材料、构配件等,其品种、规格应符合设计要求和相关标准的规定。检验方法:观察、尺量检查;核查质量证明文件。检查数量:按进场批次,每批随机抽取3个试样进行检查;质量证明文件应按照其出厂检验批进行核查。
③发泡水泥保温板外墙外保温系统工程使用的发泡水泥保温板的导热系数、密度、抗压强度、抗拉强度、尺寸稳定性、吸水量、碳化系数、软化系数、燃烧性能应符合设计和现行国家标准的要求。检验方法:核查质量证明文件。检查数量:全数检查。
④发泡水泥保温板外墙外保温系统工程采用的发泡水泥保温板、黏结砂浆、抹面胶浆、耐碱玻纤网格布等,进场时应对发泡水泥保温板的密度、导热系数、抗拉强度、抗压强度,黏结砂浆和抹面胶浆的拉伸黏结强度,耐碱玻纤网格布的力学性能、抗腐蚀性能进行复验,复验应为见证取样送检。检验方法:随机抽样送检,核查复验报告。检查数量:同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在10000m2以下时抽查不少于1次;10000~20000m2时抽查不少于2次;20000~30000m2时抽查不少于3次;30000m2以上时抽查不少于4次。
⑤发泡水泥保温板外墙外保温系统工程施工前应按照设计和施工方案的要求对基层墙体进行处理,处理后的基层应符合施工方案的要求。检验方法:对照设计和施工方案观察检查;核查隐蔽工程验收的记录。检查数量:全数检查。
⑥发泡水泥保温板外墙外保温系统工程的各层构造做法应符合设计要求及相关标准对系统的规定,并应按照经过审批的施工方案施工。检验方法:对照设计和施工方案观察检查;核查施工记录和隐蔽工程验收记录。必要时抽样剖开检查或按《建筑节能工程施工质量验收规范》​(GB50411—2007)规定的方法采取抽芯检查。检查数量:每个检验批抽查不少于3处。
⑦发泡水泥保温板的厚度必须符合设计要求。检验方法:采用钢针插入或剖开尺量检查。检查数量:每个检验批抽查不少于3处。
⑧发泡水泥保温板与基层及各构造层之间的黏结、连接必须牢固。黏结强度和连接方式应符合设计要求。发泡水泥保温板的粘贴面积不小于95%。发泡水泥保温板与基层的黏结强度应做现场拉拔试验。检验方法:核查试验报告。检查数量:每个检验批抽查不少于3处。
⑨发泡水泥保温板的锚栓数量、位置、锚固深度和拉拔力应符合设计要求。后置锚栓应进行锚固力现场拉拔试验。检验方法:核查隐蔽工程验收记录。检查数量:每个检验批抽查不少于3处。
⑩发泡水泥保温板外墙外保温系统工程饰面层的基层应无脱层、空鼓和裂缝,基层应平整、洁净,含水率应符合饰面层施工的要求;不得采用饰面砖做饰面;饰面层不得渗漏;外墙外保温层及饰面层与其他部位交接的收口处,应采取防水密封措施。检验方法:观察检查;核查试验报告和隐蔽工程验收记录。检查数量:全数检查。
⑪外墙热桥部位应按设计要求采取节能保温等隔断热桥措施。检验方法:对照设计和施工方案观察检查;核查隐蔽工程验收记录。检查数量:按不同热桥种类,每种抽查20%,并不少于5处。
⑫外墙或毗邻不采暖空间墙体上的门窗洞口四周的侧面、墙体上凸窗四周的侧面,应按设计要求采取节能保温措施。检验方法:对照设计观察检查,必要时抽样剖开检查;核查隐蔽工程验收记录。检查数量:每个检验批抽查5%,并不少于5个洞口。

3.一般项目
①发泡水泥保温板保温工程组成材料与配件的外观和包装应完整无破损,符合设计要求和产品标准的规定。检验方法:观察检查。检查数量:全数检查。
②发泡水泥保温板安装应上下错缝,拼缝应平整严密,接缝处不得抹黏结砂浆。检验方法:观察检查。检查数量:每个检验批抽查10%,并不少于5处;不足5处的,全数检查。
③发泡水泥保温板安装允许偏差和检查方法应符合规定。
④耐碱玻纤网格布的铺贴和搭接应符合设计和施工方案的要求。抹面胶浆抹压应密实,不得空鼓,耐碱玻纤网格布不得皱褶、外露。检验方法:观察检查;核查隐蔽工程验收记录。检查数量:每个检验批抽查不少于5处,每处不少于2m2。
⑤施工产生的墙体缺陷,如穿墙套管、脚手眼、孔洞等,应按照施工方案采取隔断热桥措施,不得影响墙体热工性能。检验方法:对照施工方案观察检查。检查数量:全数检查。
⑥墙体上容易碰撞的阳角、门窗洞口及不同材料基体的交接处等特殊部位,应采取防止开裂和破损的加强措施。检验方法:观察检查;核查隐蔽工程验收记录。检查数量:按不同部位,每类抽查10%,并不少于5处;不足5处的,全数检查。
⑦发泡水泥保温板保温工程抹面层的允许偏差和检验方法应符合规定。
⑧涂料饰面层施工质量应符合设计文件和《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》​(GB50210—2001)的规定。检验方法:核查涂料饰面层施工质量验收记录。检查数量:全数检查。