免费推广

水泥基渗透结晶型防水涂料在灌注桩筏板工程中的应用

[复制链接]
查看44 | 回复0 | 2024-12-24 08:48:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.施工准备
1)人员准备
由厂家专业人员到现场对施工人员进行培训,并进行指导示范。
2)工具准备
钢丝刷、棕扫帚、墩布、空气压缩机、喷雾器具、专用尼龙刷、半硬棕刷、湿草袋或塑料薄膜(防雨、晒、沙尘等)​。
3)材料准备
水泥基渗透结晶型防水涂料进场应有相关资料及合格证且经复试合格。

2.施工条件
施工环境温度以5~30℃为宜,遇雨天应停止施工,已施工的工作面应采取防雨水冲刷措施;气温过高时,宜早、晚施工;混凝土表面应当毛糙、干净,提供充分开放的毛细管系统以利于渗透。

3.施工方法
1)防水材料调制
灰浆的调制:将粉料和水倒入容器内,搅拌3~5min,必须充分搅拌均匀,一次搅拌料不宜过多,以20min内用完为宜。
2)防水基层处理
清理集水坑基层及四周内壁,防水基面必须粗糙、干净,无污渍、尘土、油脂等物质,用水充分润湿至饱和(但无积水)​,以提供充分开放的毛细管道有利于渗透;清理剔凿合格后的桩头和桩身(垫层上部分)​,用钢钎铲除桩头松动的混凝土及浮土,将桩头、桩身以及桩身周围500mm内的混凝土垫层用钢丝刷刷成粗糙毛面,用棕扫帚将碎石、浮土扫走,然后用空气压缩机将清理不到位的碎屑吹走,最后用清水和墩布冲洗干净。除了桩头要求清理干净外,桩身与底板垫层的交接处同样要求仔细清理,不能有残留浮土和灰尘。
3)涂刷方法及注意事项
①涂刷范围。垫层以上桩头、桩身及距桩身500mm内的承台垫层;集水坑底面及四壁。
②涂刷遍数。集水坑底面涂刷2道,立面涂刷3道;桩头、桩身部位涂刷3道,垫层涂刷2道。
③涂刷要求。涂刷时要做到涂层均匀不漏涂,采取先沿横向顺向用力涂抹1遍,再沿纵向顺向用力涂抹1遍,以保证凹凸处都能涂到并达到均匀。当涂刷第2遍时,一定要等第1遍基本终凝,表面泛白但仍呈潮湿状态时进行,如太干则需先洒水,按照以上标准进行第2遍、第3遍纵横均匀涂刷,最后湿润养护48h。
④对于阴阳角处必须注意涂料要刷均匀,阳角要刷到,薄弱部位要加强处理,阴角及凹陷处涂层不能太厚,否则容易开裂。
⑤在刷涂防水涂料前,如桩头或集水坑防水基层表面有不超过0.4mm的裂缝,也可应用赛柏斯涂料进行修补,即用水浸渍裂缝处混凝土表面,让水浸透混凝土,然后去掉表面明水,再在裂缝处及四周涂抹1层灰浆,用专用刷子仔细涂抹均匀。

4.成品养护
涂层呈半干状态后开始用雾状水喷洒养护,用净水养护,水流不能过大,否则会破坏涂层。一般每天需喷水3~4次,连续2~3d,在热天或干燥天气要多喷几次,防止涂层过早干燥,应避免4℃以下低温施工;施工后48h内必须防避雨淋、沙尘暴、霜冻、暴晒及污水等。露天施工用湿草袋覆盖较好,但要避免涂层积水。