透水管

重庆彭水隧道软式透水管及复合防水板的施工方法

[复制链接]
查看7 | 回复0 | 2024-12-31 14:29:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
重庆彭水隧道软式透水管及复合防水板的施工方法(1)

重庆彭水隧道软式透水管及复合防水板的施工方法(2)

重庆彭水隧道软式透水管及复合防水板的施工方法(3)

1、50软式透水管施工
(1)在衬砌铺设防水板前,在挂设50软式透水管的地方,沿隧道全环打锚钉,长度为20cm,外露5cm,以利于挂设,间距1.5cm,并将50软式透水管端口出口处置于两侧水沟内,以利于排水。
(2)挂设好后,再根据隧道渗水隋况酌情布置,方法同上。

2、防水板施工
彭水隧道采用了WRM一100复合防水板,该材料柔性高,延展性大,材质轻软,变形模量小,抗渗透性强,具有耐酸、碱、盐腐蚀等优点,是国内新开发的新型优质防水材料,其延展性属国内领先水平,施工操作简单、进度快、功效高、施工质量保证,能方便的采用冷粘搭接和热融焊接施工工艺,焊接机可一次焊接出两道焊缝,确保了焊接的可靠性。铺设防水板是防水的重要措施,根据彭水隧道进口的施工情况,经过对比、印证,我们决定采用有钉铺设法,该种方法,质量可靠,工艺简单。
(1)铺设复合防水板前的准备工作
施工操作人员必须经培训合格,能熟练掌握操作技术。在洞外应认真检查防水板的质量,彻底清除其表面的污染物,在铺设防水板之前,除要做好量测外,还要检查初期支护的净空,提前处理岩面欠挖,凿除侵限部分,并对初期支护表面局部的凹凸部分进行喷砼找平处理,以保证卷材铺贴平顺,并要对初期支护中的漏水部位进行封堵或引排,切除外漏的锚杆头,先用大锤砸平,再用砂浆抹平,对断面变化及转角处的阳角应用砂浆抹成R>15cm圆弧,阴角抹成R>5cm圆弧。
(2)防水板的拼接
防水板的拼接在洞外平整场地上进行,两块防水板搭接长度10~20cm,按照衬砌一循环(12m)所需防水板(考虑10%~15%预留量)进行焊接拼接。
(3)隧道开挖岩面处理
铺设前,要认真检查开挖净空,提前处理欠挖。净空检查后,在岩面上先喷砼,厚度5~8cm,以保证岩面平整。岩面各种外露锚杆及钢筋头要割掉,防止刺破防水板。
(4)打注木楔
在铺设防水板地段岩面上钻孔(深15Cm),梅花型布置,间距1.5-2.0m,孔内打入木楔,木楔面与岩面平齐。孔位要选在岩面凹的位置,如果在凸的地方,将导致衬砌背后出现空洞,且易损坏防水板,达不到防水效果。
(5)铺设防水板
铺设防水板需加工一台专用防水板铺设台架。铺设台架可用40钢管加工制作,走行部分采用轮行式。在木楔处垫上小胶垫,将防水板钉在木楔上,以同种材料用强力胶将钉孔封闭。每次铺设的防水板要伸出模筑衬砌端头外50cm,以保证与下一循环防水板有足够的宽度,也便于焊接操作。衬砌混凝土施工中要注意保护好防水板,防止损坏拉伤,尤其是有钢筋段,焊接钢筋时需对防水板加以保护,防止考焦、损坏。
(6)防水板焊接
洞内防水板接缝主要是与上一循环防水板环向相接。采用ZPR-210VI型自动爬行热焊机,它有一个电加热楔,正常工作时,位于两块搭接的防水板之间,通过接触直接将热传递到两防水板表面上,随着焊机的行进,表面已熔化的防水板被送入两个压辊之间,压合在一起;热楔温度由装在热楔中的加热管及温度控制器进行控制,可根据需要控制温度和调整行进速度以达到最佳效果。这种方法可实现自动化焊接,具有焊缝质量稳定,操作容易、检测容易等待点,特别适用于直线型长缝的焊接,其操作方法是:
a作好开机前的各项准备工作,然后开启电源;
b调整焊接机速度,用1.5mm复合防水板时,焊接速度0.2~0.3m/min;
c按下温度开关,调节到需要的温度值待10~20分钟点后,红色指示灯亮,即达预定温度,采用1.5mm复合防水板时,焊接温度为250~300度;
d将要焊接的防水板沿焊接机行走方向分别由左侧和右侧插入热锲的下部,待温度达到要求后,搬动加压手柄使滚轮自动压紧防水板,焊接机前进,热温将防水板表层熔融粘合。
(7)质量检查
除对防水板的母材进行检查外,防水板铺设完毕后,项目部专职质检查工程师组织有关人员对防水板的铺设进行一次全过程检查。重点检查防水板是否有损伤、划破现象;循环与循环之间防水板的焊接是否有遗漏的地方,发现问题及时进行修补和整改。并检查防水板的焊接质量,经热熔压焊在一起的防水板呈透明状且无气泡,则表明其焊接质量良好,必要时应做充气试验。方法是:通过与针头向两条焊接缝中间的空腔内压气,一般试验长度为30~50cm,将其两端封闭,腔内压力达到1.5MPa时停止充气,2分钟内压力不下降,则认为焊缝合格,否则应仔细检查原因并补焊。