透水管

PVC软式透水管在下穿道路和粉砂土基中的施工工艺

[复制链接]
查看30 | 回复0 | 4 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
PVC软式透水管在下穿道路和粉砂土基中的施工工艺(1)

PVC软式透水管在下穿道路和粉砂土基中的施工工艺(2)

PVC软式透水管在下穿道路和粉砂土基中的施工工艺(3)

1、基坑开挖
埋设PVC软式透水管的基坑应按设计规定开挖,在本工程中,对应于200mmPVC软式透水管的埋设基坑我们采用了上底120cm,高120cm,开挖斜率为2%的倒梯形断面;50mmPVC软式透水管的埋设基坑采用40cm×40cm的正方形断面。由于是下穿道路,基坑的底标高与快车道路面顶标高差值均在2m左右,最大的地方达到2.35m,与慢车道路面顶标高差值在4m以上。开挖时,为防止基坑底和两侧粉砂土的滑动(或倒坍)以及对慢车道挡墙进行有效的防护,我们一开始采用打钢板桩防护,后经实践证明,在粉砂土中由于内摩擦力大,钢板桩根本无法按要求打入(当时采用了6m钢板桩,共打了三根,第一根打下1.8m,第二根打下2.02m,第三根打下1.15m)。后改为采用轻型井点排水,按每50m设一台套,共设二条,长度为350m×2,采用井点排水后,排水效果十分良好,地下水位明显下降,粉砂土基变得非常密实,使盲沟基坑开挖顺利进行。

2、过滤材料回填
过滤材料一方面应是透水性良好的材料,另一方面又应能有效保护PVC软式透水管和外壁。在对级配碎石与中、粗砂比较后,我们采用在管壁四周填中、粗砂作为过滤材料的方式。由于PVC软式透水管是居中而放,因此,基坑开挖好后,应立即回填中、粗砂至一定的标高并压实,然后放置PVC软式透水管,固定后,再回填中、粗砂至基坑顶(略高)并压实。

3、回填土
采用原土回填,沿埋设方向以适当距离分层回填,其距离以不影响透水管之安定为准,由于本工程中的原土是粉砂土,其回填整体透水效果良好,压实采用水密法。