免费推广

混凝土多孔砖墙面开裂的产生原因及防治措施

[复制链接]
查看3 | 回复0 | 前天 09:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
1)质量缺陷
混凝土多孔砖墙面出现不规则裂缝,呈水平、阶梯状或八字形,该砖比实心黏土砖大,相应灰缝少,砌体抗剪能力差,受水平力或其他因素影响容易产生水平裂缝、阶梯裂缝、砌体周边裂缝。

2)产生原因
①该砖的吸水率低,砂浆硬化慢,在其强度不足时过早立模及混凝土浇筑会产生早期砌体位移、松动、开裂。
②该砖为混凝土制品,干燥收缩是其特性,其收缩率在0.35~045mm/m间,比黏土砖的温度线膨胀系数大,混凝土收缩在80d后才趋于稳定,混凝土的干缩加大了混凝土的内力,这是该墙面开裂的原因之一。
③该砖热工性能差,屋面的热胀冷缩对砌体产生很大的推力,易产生“八”字裂缝。
④砌体的不合理组砌,如上下皮未有效搭接,不同墙体材料混砌等,造成窗口在竖向灰缝产生裂缝。
⑤砖块上墙时的含水率未得到应有的控制,砖淋水或被雨水淋湿,砖块的相对含水率大于40%,砌筑后水分蒸发造成砖收缩开裂。

3)防治措施
①砖生产后必须停放28d方能使用,进场后架空堆放并有防雨措施,严防砌块雨淋水浸,控制该砖相对含水率在45%以内,严格控制干缩率在0.45mm/m以内,并加强对该砖的外观质量检验。
②正确控制砌体的组砌方式,严格按要求用七分头来调整灰缝,避免出现通缝,七分头砖要采用配砖,不能用整砖砌。
③严格按要求采取防裂加强措施,混凝土多孔砖使用前严禁淋水,堆放场地要有遮雨遮雪措施,避免雨水淋湿砖块,保证砌块上墙时的含水率小于40%。
④严格控制工艺间歇,在砂浆未达到预定强度前不固定模板、浇注混凝土,严防砌体硬化早期扰动开裂。
⑤雨季施工遇到大雨天气时应对砌好的墙体进行覆盖,避免砖大量吸水造成干燥收缩开裂。
⑥严禁混凝土多孔砖与黏土多孔砖混用。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册