上道工序验收→放线→配制砂浆→排砖撂底→立皮数杆盘角→挂线→砌墙→清理验收

①组砌方法。砖墙一般采用一顺一丁(满丁、满条)砌砖法、梅花丁或三顺一丁砌法。一砖厚墙一顺一丁转角处分皮砌法,配砖为3/4砖,位于墙外角。一砖厚墙一顺一丁交接处分皮砌法,配砖为3/4砖,位于墙交接处外面,仅在丁砌层设置。
砖柱断面宜为方形或矩形,最小断面尺寸为240mm×365mm。砖柱砌筑应保证砖柱外表面上下皮垂直灰缝相互错开1/4砖长,砖柱内部少通缝,为错缝需要应加砌配砖,不得采用包心砌法。
砖垛应与所附砖墙同时砌起。砖垛最小断面尺寸为120mm×240mm。砖垛应隔皮与砖墙搭砌,搭砌长度应不小于1/4砖长。砖垛外表面上、下皮垂直灰缝应相互错开1/2砖长,砖垛内部应尽量少通缝,为错缝需要应加砌配砖。
砖平拱应用整砖侧砌,平拱高度不小于砖长(240mm)​。砖平拱的拱脚下面应伸入墙内不小于20mm。砖平拱砌筑时,应在其底部支设模板,模板中央应有1%的起拱。砖平拱的砖数应为单数,砌筑时应从平拱两端同时向中间进行。砖平拱的灰缝应砌成楔形。灰缝的宽度,在平拱的底面不应小于5mm;在平拱的顶面不应大于15mm。
钢筋砖过梁的底面为水泥砂浆层,砂浆层厚度不宜小于30mm。砂浆层中应配置钢筋,钢筋直径不应小于5mm,其间距不宜大于120mm,钢筋两端伸入墙体内的长度不宜小于250mm,并应有向上的直角弯钩。
②排砖撂底(干摆砖)​。一般外墙一层砖撂底时,两山墙排丁砖,前后檐纵墙排条砖。根据弹好的门窗洞口位置线,认真核对窗间墙、垛尺寸,按其长度排砖。窗口尺寸不符合排砖模数时,可以适当移动。七分头或丁砖应排在窗口中间、附墙垛或其他不明显的部位。排砖时必须全盘考虑,前后檐墙排一皮砖时,要考虑甩窗口后砌条砖,窗角上应砌七分头砖。砌清水墙时,为防止出现游丁走缝,排砖时必须把立缝排匀,砌完一步架高度,每隔2m间距在丁砖立楞处用托线板吊直弹线,二步架往上继续吊直弹线,由底往上所有七分头的长度应保持一致,上层分窗口位置时必须同下窗口保持垂直。
③选砖。砌清水墙应选择棱角整齐,无弯曲、裂纹,颜色均匀,规格基本一致的砖。
④盘角。砌砖前应先盘角,每次盘角不要超过五层,新盘的大角应及时进行吊、靠,如有偏差要及时修整。盘角时要仔细对照皮数杆的砖层和标高,控制好灰缝大小,使水平灰缝均匀一致。大角盘好后再复查一次,平整和垂直度完全符合要求后,再挂线砌墙。
⑤挂线。砌筑砖墙厚度超过两砖厚时,应双面挂线。如果长墙几个人均使用一根通线,中间应设几个支线点,小线要拉紧,每层砖都要穿线看平,使水平缝均匀一致,平直通顺;砌一砖厚混水墙时宜采用外手挂线,可照顾砖墙两面平整,为下道工序控制抹灰厚度奠定基础。
⑥砌砖。砌砖应采用一铲灰、一块砖、一挤揉的“三一”砌砖法,即满铺、满挤操作法。砌砖时砖要放平。里手高,墙面就要张;里手低,墙面就要背。砌砖一定要跟线,​“上跟线,下跟棱,左右相邻要对平”​。水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度一般为10mm,但不应小于8mm,也不应大于12mm。为保证清水墙面主缝垂直,不游丁走缝,当砌完一步架高时,宜每隔2m水平间距,在丁砖立楞位置弹两道垂直立线,可以分段控制游丁走缝。在操作过程中,要认真进行自检,如出现有偏差,应随时纠正,严禁事后砸墙。清水墙不允许有三分头,不得在上部任意变活、乱缝。砌筑砂浆应随搅拌随使用,一般水泥砂浆必须在3h内用完,水泥混合砂浆必须在4h内用完。砌清水墙应随砌随划缝,划缝深度为8~10mm,深浅一致,墙面清扫干净。混水墙应随砌随将舌头灰刮尽。
⑦留槎。除构造柱外,内、外墙转角处和交接处应同时砌筑,严禁无可靠措施的内、外墙分砌施工。对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处,应砌成斜槎,槎子水平投影长度不应小于墙体高度的2/3。槎子必须平直、通顺。
⑧施工洞口留设。洞口侧边离交接处墙面不应小于500mm,洞口净宽度不应超过1m。施工洞口可留直槎​,但直槎必须设成凸槎,并须加设拉结钢筋,拉结钢筋的数量为每240mm墙厚放置2根ϕ6的拉结钢筋,墙厚度每增加120mm增加一根ϕ6的拉结钢筋,间距沿墙高不应超过500mm;埋入长度从留槎处算起每边均不应小于1000mm;末端应有90°弯钩。
⑨预埋木砖。砖墙施工过程中在门洞处预埋木砖。木砖预埋时应小头在外,大头在内,数量按洞口高度确定。洞口高在1.2m以内,每边放2块;洞口高1.2~2m,每边放3块;洞口高2~3m,每边放4块,预埋砖的部位一般在洞口上边或下边四皮砖,中间均匀分布。木砖要提前做好防腐处理。
⑩构造柱的砌筑要求同烧结多孔砖。
⑪蒸压成型的砖比黏土砖表面平整、光滑,并可能有少量起粉,这些特点造成砖与砂浆的黏结力较低,使砌体抵抗横向变形能力减弱。为此应设法提高砖与砂浆的黏结力,应尽可能采用专用砌筑砂浆。蒸压成型的砖初始吸水能力差,后期的吸水能力较强,有吸水滞后的特性,使得砖的吸水状况不能满足随浇随砌的施工要求,而须提前湿水,保持砖的含水率在10%左右,才能保证砌筑质量。此特性还要求砂浆的保水性较好,再考虑黏结性。在承重结构中,不能采用强度等级低于M7.5的砂浆砌筑。
⑫蒸养而成的砖蒸养后3d内收缩较大,平均每天收缩0.019mm/m;3~10d内平均每天收缩0.005mm/m;30d后收缩逐渐趋于稳定,平均每天收缩0.003mm/m。为了避免砖的收缩对建筑物产生不良影响,蒸养后的砖应存放一周以后才能用于砌筑,雨季施工时应及时采取防雨措施。
⑬根据对蒸压粉煤灰砖的检查发现,在底层窗台下有裂缝。为避免粉煤灰砖墙体出现裂缝,在窗台、门、洞口等部位应适当增设钢筋,以防止这些部位的裂缝。此外,还应适当增设圈梁,减少伸缩缝间距,或采取其他措施,以避免和减少裂缝的产生。
⑭蒸压灰砂砖的耐水性良好,在长期潮湿的环境中,其强度变化不显著,但其抗流水冲刷能力较弱,因此不能用于流水冲刷部位,如落水管出水处和水龙头下面等。因不同材质的砖块收缩率不同,灰砂砖、粉煤灰砖、炉渣砖不宜与黏土砖或其他品种的砖混砌。
⑮砌筑前要给砖块浇水,一般提前2d浇水,使砖块表面既湿润又没有浮水;禁止一边浇水一边砌筑;干砖和被雨淋湿的饱含水砖块绝对不能上墙。砌体砂浆必须密实饱满,水平灰缝的砂浆饱满度不小于80%,竖向缝砂浆饱满度不低于70%。竖缝凹槽部位应用砌筑砂浆填实,不得出现瞎缝、透明缝。灰缝的厚度和砂浆饱满度与提高墙体质量、提高砌体抗剪强度、防止产生收缩裂缝有很大关系。
⑯蒸压砖雨天不宜砌筑,因为砖块及砌体会被雨淋湿,影响砂浆与蒸压砖的黏结力,有时还会造成砌体的倒塌;砌筑时中途下雨,对新砌好的砌体必须采取覆盖措施,不能被雨淋湿(室内不会被雨淋湿的部位如内隔墙等不在此列)​。
⑰钢筋砖过梁砌筑前,应先支设模板,模板中央应略有起拱。砌筑时,宜先铺15mm厚的砂浆层,把钢筋放在砂浆层上,使其弯钩向上,然后再铺15mm砂浆层,使钢筋位于30mm厚的砂浆层中间。之后,按墙体砌筑形式与墙体同时砌砖。钢筋砖过梁截面计算高度内(7皮砖高)的砂浆强度不宜低于M5。钢筋砖过梁的跨度不应超过1.5m。钢筋砖过梁底部的模板,应在砂浆强度不低于设计强度50%时,方可拆除。