砌体的整体性和稳定性差的产生原因及防治措施

[复制链接]
查看4 | 回复0 | 前天 09:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
1)质量缺陷
①外墙转角处和楼梯间不同时砌筑,纵(横)墙交接处不留斜槎。
②每层承重墙的最上一皮砖以及在梁和梁垫的下面未砌丁砖。
③砖砌台阶的面上以及砖砌体的执出层中用顺砖。
④填充墙的顶部摆砌平砖。
⑤拉结筋的放置长度、数量不符合规定。

2)产生原因
①外墙转角处、楼梯间和纵(横)墙交接处,留置直槎。承重墙最后一皮砖、梁和梁垫下面、砖砌台阶的水平面上以及砖砌体的挑出层中(挑檐、腰线等)​,应用丁砖,否则当上部承受荷载作用后砌体易被拉开,使砌体失去稳定性。
②填充墙的顶部摆砌平砖,造成墙与梁和墙与板断开节点,这种砌法打灰不能密实,导致填充墙稳定性和整体性差。
③拉结筋设置不准确,位置不对,长度、数量、弯钩的制作不符合施工规范规定。

3)防治措施
①砖砌体外墙转角处、楼梯间和纵(横)交接处,以及楼梯间的墙体应同时砌筑;若不能同时砌筑,在临时间断处应砌成斜槎,斜槎长度不应小于高度2/3。
②承重墙的最后一皮砖、梁和梁垫下面的砖、台阶的水平面上以及砌体的挑出层中(挑檐、腰线)等部位,均应采用丁砖砌筑挑出层,以便受力后能保证砌体的稳定性。
③砖砌隔断墙和填充墙的顶部均应采用侧砖或立砖斜砌,并应挤紧,砂浆应饱满密实。④拉结筋按要求设量,以240墙为例,沿高度每500mm配制2根ϕ6拉结筋,其长度从留槎处算起,每边伸入墙内不应小于500mm,末端应制成90°弯钩。