免费推广

烧结多孔砖的施工工艺流程及施工要点

[复制链接]
查看8 | 回复0 | 4 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.施工工艺流程
上道工序验收→墙体放线→配制砂浆→排砖撂底→墙体立皮数杆盘角→挂线→砌墙→清理验收

2.施工要点
①组砌方法。方形多孔砖(M型:190mm×190mm×90mm)一般采用全顺砌法,多孔砖中手抓孔应平行于墙面,上下皮垂直灰缝相互错开半砖长。矩形多孔砖(P型:240mm×115mm×90mm)宜采用一顺一丁或梅花丁的砌筑形式,一顺一丁是一皮顺砖与一皮丁砖相隔砌成,上下皮竖缝相互错开1/4砖长;梅花丁是每皮中顺砖与丁砖相隔,丁砖坐中于顺砖,上下皮竖缝相互错开1/4砖长。代号M型的多孔砖的砌筑形式只有全顺,每皮均为顺砖,其孔平行于墙面,上下皮竖缝相互错开1/2砖长。
方形多孔砖墙(M型:190mm×190mm×90mm)的转角处,应加砌配砖(半砖)​,配砖位于砖墙外角,如图2-3所示。方形多孔砖的交接处,应隔皮加砌配砖(半砖)​,配砖位于砖墙交接处外侧。
②排砖撂底(摆干砖)​。多孔砖的孔洞应垂直于受压面。一般外墙一层砖撂底时,横墙排丁砖,纵墙排顺砖。排砖由一个大角到另一个大角,砖与砖留10mm缝隙。根据弹好的门窗洞口位置线,认真核对窗间墙、垛尺寸,按其长度排砖。七分头或丁砖应排在窗口中间、附墙垛或其他不明显的部位。
③选砖。砌清水墙应选择棱角整齐,无弯曲、裂纹,颜色均匀,规格基本一致的砖。
④盘角。砌砖前应先盘角,每次盘角不要超过五层,新盘的大角,及时进行吊、靠。如有偏差要及时修整。盘角时要仔细对照皮数杆的砖层和标高,控制好灰缝大小,使水平灰缝均匀一致。大角盘好后再复查一次,平整和垂直度完全符合要求后,再挂线砌墙。立皮数杆要保持标高一致,盘角时要均匀掌握灰缝。
⑤挂线。砌筑砖墙厚度超过两砖厚时,应双面挂线。如果长墙几个人均使用一根通线,中间应设几个支线点,小线要拉紧,每层砖都要穿线看平,使水平缝均匀一致,平直通顺,不得一层线松、一层线紧,以防水平灰缝出现大小不匀。砌一砖厚混水墙时宜采用外手挂线,可照顾砖墙两面平整,为下道工序控制抹灰厚度奠定基础。
⑥砌砖。对抗震设防地区的多孔砖墙应采用“三一”砌砖法砌筑;对非抗震设防地区的多孔砖墙可采用铺浆法砌筑,铺浆长度不得超过750mm;当施工期间最高气温高于30℃时,铺浆长度不得超过500mm。“三一”砌砖法是指采用一铲灰、一块砖、一挤揉的方法,即满铺、满挤操作法。砌砖时砖要放平。里手高,墙面就要张;里手低,墙面就要背。砌砖一定要跟线,​“上跟线,下跟棱,左右相邻要对平”​。水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度一般为10mm,但不应小于8mm,也不应大于12mm。为保证清水墙面主缝垂直,不游丁走缝,当砌完一步架高时,宜每隔2m水平间距,在丁砖立楞位置弹两道垂直立线,可以分段控制游丁走缝。在操作过程中,要认真进行自检,如出现有偏差,应随时纠正,严禁事后砸墙。清水墙不允许有三分头,不得在上部任意变活、乱缝。砌筑的砂浆必须机械搅拌均匀,随拌随用。一般水泥砂浆必须在3h内用完,水泥混合砂浆必须在4h内用完。水泥砂浆和水泥混合砂浆的搅拌时间不得少于2min,掺外加剂的砂浆不得少于3min,掺有机塑化剂的砂浆应为3~5min。同时还应具有较好的和易性和保水性,一般稠度以5~7cm为宜。外加剂和有机塑化剂的配料精度应控制在±2%以内,其他配料精度应控制在±5%以内。在每一楼层或250mm3的砌体中,对每种强度等级的砂浆,应至少制作一组试块(每组六块)​。如砂浆等级或配合比变更时,也应制作试块以便检查。砂浆试块应采用无底试模制作。砌清水墙应随砌随划缝,划缝深度为8~10mm,深浅一致,墙面清扫干净。混水墙应随砌随将舌头灰刮尽。在砌筑过程中,要经常校核墙体的轴线和边线,当挂线过长时,应检查是否达到平直通顺一致的要求,以防轴线产生位移。多孔砖墙每天可砌高度应不超过1.8m。门、窗洞口的预埋木砖、铁件等应采用与多孔砖横截面一致的规格。多孔砖墙中不够整块多孔砖的部位,应用烧结普通砖来补砌,不得用砍过的多孔砖填补。
⑦留槎。除构造柱外,内外墙转角处和交接处应同时砌筑,严禁无可靠措施的内外墙分砌施工。对不能同时砌筑而又必须留置的临时间断处,应砌成斜槎,槎子水平投影长度不应小于墙体高度的2/3。槎子必须平直、通顺。
⑧施工洞口留设。洞口侧边离交接处墙面不应小于500mm,洞口净宽度不应超过1m。施工洞口可留直槎,但直槎必须设成凸槎,并须加设拉结钢筋,拉结钢筋的数量为每240mm墙厚放置2根ϕ6的拉结钢筋,墙厚度每增加120mm增加一根ϕ6的拉结钢筋,间距沿墙高不应超过500mm;埋入长度从留槎处算起每边均不应小于1000mm;末端应有90°弯钩。
⑨预埋混凝土砖、木砖。入户门框、外窗框处采用预埋混凝土砖,室内门框、内窗框采用木砖。混凝土砖采用C15混凝土现场制作而成,和砖尺寸大小相同;木砖使用前要进行防腐处理,木砖预埋时应小头在外,大头在内,数量按洞口高度确定。洞口高在1.2m以内,每边放2块;高1.2~2m,每边放3块;高2~3m,每边放4块。预埋砖的部位一般在洞口上边或下边四皮砖,中间均匀分布。钢门窗安装的预留孔,硬架支撑、暖卫管道,均应按设计要求预留,不得事后剔凿。
⑩砖砌体要砌得横平竖直,灰浆饱满,水平灰缝和竖向灰缝宽度应控制在10mm左右,但应不小于8mm,也不应大于12mm。水平灰缝的砂浆饱满度不得小于80%,竖缝要刮浆适宜,并加浆灌缝,不得出现透明缝,严禁用水冲浆灌缝。砌筑时做到“上跟线,下跟棱,左右相邻要对平”​。采用铺浆法砌筑时,铺浆长度不得超过500mm。清水墙面不得有三分头(1/4砖)​,不得游丁走缝(丁砖不压中,竖缝不对齐)​。每砌五皮左右要用靠尺检查墙面垂直度和平整度,随时纠正偏差,严禁事后凿墙。
⑪在下列部位不得留脚手架眼:半砖墙。过梁上部在过梁净跨的1/2高度范围内的砌体,以及与过梁成60°的三角形范围内墙体。宽度小于1m的窗间墙。梁或梁垫下及其左右500mm范围内的墙体。门窗洞口两侧200mm和墙转角处450mm范围内的墙体。
⑫砖墙与构造柱连接处砖墙应砌成马牙槎并设置好拉结筋,沿墙高每500mm设2根ϕ6的拉结钢筋,每边伸入墙内不宜小于1m,伸入柱内不小于200mm,末端设弯钩。构造柱连接处砖墙砌筑时应从柱脚开始先退后进,每个马牙槎的高度不超过300mm,上下顺直;当齿深120mm时,上口一皮应先进60mm,后上一皮进120mm,以保证混凝土浇灌时上角密实;构造柱内的落地灰、砖渣杂物应清理干净,防止夹渣,以免影响构造柱的整体性。框架填充墙墙体超高超长时,容易产生裂缝,所以在墙体长度大于5m时,中间部位处必须设置构造柱;墙体高度高于4m时,在墙体半高处应加水平系梁,水平系梁两头应与柱子连接,或在门顶部位(不大于4m)处加置水平梁系。
⑬预留孔洞和穿墙等均应按设计要求砌筑,不得完工后凿墙。墙体抗震拉结筋的位置,以及钢筋规格、数量、间距,均应按设计要求留置,不应错放、漏放。
⑭砌筑门窗口时,若先立门窗框,则砌砖应离开门窗框边3mm左右;若后塞门窗框,则应按弹好的位置砌筑(一般线宽比门窗实际尺寸大10~20mm)​。
⑮窗台出檐砌筑时,窗台标高以下的一层砖,应砌过分口线60mm,挑出墙60mm,出檐砖的立缝要打碰头灰。砌筑虎头砖(砖侧砌)时,斗砖应砌过分口线120mm,并向外倾斜20mm,挑出墙面60mm。
⑯框架填充墙的砌筑:框架填充墙要求在砌体砌筑7d后,才可进行塞顶操作,禁止在砌筑墙体当天同时塞顶;多层和高层框架结构建筑,应在全部主要墙体基本砌筑完毕后才按先砌先塞的原则开始塞顶,一般可以在粉刷前10d进行塞顶。这是解决梁墙结合部产生收缩裂缝的重要环节。塞顶方法:留180~200mm宽的顶缝,用砖斜砌塞顶,并且要塞实顶紧;也可留20~50mm宽的顶缝,用聚氨酯泡沫等填充塞顶或采用其他方法进行塞顶。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则