液压免爆锤纵向及右侧横向排水沟开挖一人工纵排及右侧横排沟底石渣清除至硬面一铺设lOcm反滤料找平层一基础面验收一铺设安装排水软管一人工填筑反滤料一人工填筑砂砾料一左侧横排倒退法开挖一左侧横排沟底石渣清除至硬面一铺设10cm反滤料找平层一基础面验收一铺设安装排水软管一人工填筑反滤料一人工填筑砂砾料一验收一路面砂砾料回填。施工工序及工艺流程如下:
1、原路基表面虚渣开挖
将原道路路面石粉进行挖除约0.2~0.5m。
2、纵横向排水沟管沟开挖
纵横向排水沟管沟位置测量定位;液压破碎锤纵横排水沟开挖;挖掘机挖装破碎后纵横向排水沟内弃挖料;待纵向排水及右侧排水软管安装及反滤料填筑后挖装左侧横向排水沟,用全站仪测放纵、横排水沟沟槽开挖中线,在免爆岩石开挖和挖装过程中进行测量控制。
3、排水沟管底细砂回填找平
在开挖到基础底部时用全站仪控制开挖底部高程,沟底采用人T整平,将沟槽内尖石及浮渣清理干净至岩石基面,人工铺设10cm反滤料找平层。沟槽底宽1.5m,开挖边坡1:0.5,纵横排沟底开挖高程满足设计纵坡要求。
4、纵横向软式排水管安装
沟槽基础处理及细砂找平层铺设完成后,并排铺设两根150mm软式
透水管
,两管间距10~20cm,软式透水管横排末端采用扎结式进行封闭,软式透水管纵向或横向的连接采用直线的连接方法进行绑扎,纵横之间的连接采用T字接头进行处理,三通接头处连接后外包一层无纺布。
5、纵横向排水过渡料回填
软管铺设过程中采用轮廓板每5m布设一道同定,管顶采用临时固定,避免填筑过程中软管上浮。反滤料采用人工破碎小石进行填筑,每层填筑0.4m,用2.4kW平板夯碾压2遍,压实度>0.7。反滤料备至沟槽两侧,人工配合小型装载机下料填筑。
6、砂砾料回填
纵横排反滤料填筑至原地面高程时,碾压后进行砂砾料分层填筑,每层虚铺45cm,20t自行式振动碾碾压,压实度满足设计要求,压实度>0.94,碾压要求及碾压参数同路面砂砾料路基回填相同。
楼主热帖
机荷高速改扩建项目φ150mm透水软管φ110mm硬式透水管
[
透水管
]
栾川龙宇钼业400g土工布Φ100软式透水管1cm土工席垫
[
透水管
]
沈海高速至新泰段工程第六标D20软式透水管20000米
[
透水管
]
山东泰安段济枣高铁项目Φ100软式横向透水管389米
[
透水管
]
湖北十堰房五高速公路Φ50国标弹簧软式透水管1000米
[
透水管
]
飞灰固化物填埋场防渗系统中土工复合排水网的施工
[
土工格栅
]
回复
举报
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
盈旭工程材料
13953809775
山东盈旭工程材料有限公司
http://www.sdyxtg.com/
320
主题
1
回帖
1017
积分
VIP
积分
1017
加好友
发消息
回复楼主
返回列表
热门推荐
1
机荷高速改扩建项目φ150mm透水软管φ110mm
2
栾川龙宇钼业400g土工布Φ100软式透水管1cm
3
沈海高速至新泰段工程第六标D20软式透水管2
4
山东泰安段济枣高铁项目Φ100软式横向透水
5
湖北十堰房五高速公路Φ50国标弹簧软式透水
6
让电开水器使用寿命更长的小技巧有哪些?