免费推广

石墨改性聚苯乙烯泡沫塑料板施工过程中的技术要点

[复制链接]
查看55 | 回复0 | 2024-12-31 15:32:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
石墨改性聚苯乙烯泡沫塑料板目前在我国主要用于建筑物外墙外保温工程中,采用粘接方式与基层墙体固定,组成聚苯板外保温系统。系统由聚苯板、胶黏剂、厚度为3~6mm 的抹面胶浆、玻璃纤维网布及饰面材料等组成,必要时系统还包括采用的锚栓、护角、托架等配件以及防火构造措施。

施工过程中同时应注意的事项包括以下技术要点:
① 石墨改性聚苯乙烯泡沫塑料板的燃烧性能为B1级,按照我国《建筑设计防火规范》GB50016—2014规定,B1级保温材料不应用于人员密集场所的建筑外墙外保温工程、不应用于建筑高度100m以上的无空腔住宅建筑外墙外保温工程及50m以上的其他建筑无空腔外墙外保温工程,同时也不应用于24m以上的有空腔建筑外墙外保温工程。当B1级材料用于建筑外墙外保温工程中时,应在保温系统中每层设置防火隔离带,防火隔离带应采用燃烧性能为A级的材料,防火隔离带的高度不应小于300mm。
② 石墨改性聚苯乙烯泡沫塑料板出厂前宜在自然条件下陈化42d,或在温度55~65℃的环境中陈化5d,以保证其体积稳定性。
③ 胶黏剂涂在石墨改性聚苯乙烯泡沫塑料板的背面,一般可采用点框法。涂胶黏剂面积不得小于板面积的40%,板的侧边不得涂胶。
④ 基层与胶黏剂的拉伸粘接强度不低于0.6MPa;胶黏剂与石墨改性聚苯乙烯泡沫塑料板之间的拉伸粘接强度不低于0.10MPa,且破坏发生在石墨改性聚苯乙烯泡沫塑料板中。
⑤ 石墨改性聚苯乙烯泡沫塑料板的尺寸一般为1200mm×600mm,在受风压作用较大部位应增加锚栓固定。
⑥ 石墨改性聚苯乙烯泡沫塑料板应按顺砌方式粘贴,竖缝应逐行错缝,板应粘贴牢固,不得有松动和空鼓现象。洞口四角部位的板应切割成型,不得拼接。
⑦ 粘贴石墨改性聚苯乙烯泡沫塑料板时,板缝应挤紧挤平,板与板间缝不得大于2mm(大于时可用板条将缝填塞)​,板间高差不得大于1.5mm(大于时应打磨平整)​。
楼主热帖
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则