透水管

池底FH80、FH50及坝坡FH50软式透水盲管的施工

[复制链接]
查看31 | 回复0 | 2024-12-31 14:07:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
池底FH80、FH50及坝坡FH50软式透水盲管的施工(1)

池底FH80、FH50及坝坡FH50软式透水盲管的施工(2)

池底FH80、FH50及坝坡FH50软式透水盲管的施工(3)

工程设计池底排水排气盲管为FH80和FH50软式透水管,其中主管道为FH80软式透水管,支管道为FH50软式透水管。管道埋设位置为内坝坡每隔50米布设1条由顶部防浪墙至池底基础面的排水排气肓管,排水排气盲管与内坡脚的排气盲管连接,内坡脚的排水盲管环形布置并在坝基桩号坝0+145、坝0+430和坝0+690处分别与预先埋设的DN90PVC-U排水管连接。池底为纵向布设3条主管、横向每50米左右伸展80~90m。主管道与预先埋设的DN90PVC-U排水管连接形成整个调蓄水池的排水排气盲管网。

1、施工测量
施工测量严格遵守工程测量规范规定的“由整体到局部”“先控制后细部”的测量原则。根据调蓄水池施工控制点,在施工区布设平面控制点和高程控制点,控制点精度不得低于二等GPS网精度要求,高程点精度不得低于四等水准点精度要求=施工前必须用水准仪测量池底基础面高程,并使用GPSRTK放样出排水排气肓管的纵横轴线,用木桩标定出各节点的位置,用白灰线标定出肓沟的轮廓线。严格按照设计的高程进行施工,测量中误差不得大于±20mm。
2、盲沟土方开挖
调蓄水池排水排气盲沟位于基础面向下400mm处,设计尺寸为高x宽=400mmx300mm;开挖时采用小型挖掘机,开挖的土料堆放在沟槽两侧,严格控制开挖沟槽的断面尺寸,防止扩大开挖造成已碾压成型的基础受到扰动破坏。沟槽开挖两侧应保持垂直,底部要求平整,开挖过程中采用GPSRTK和水准仪对开挖深度及轴线进行测量校准,必要时需人工对开挖的肓沟断面尺寸进行修整。
3、基础处理
由于设计的排水排气肓沟均为池底基础通过换填碾压或重夯处理过的基础,垠基部分压实度大于98%,所以开挖后的盲沟基础满足压实度要求。盲沟开挖后只需对管沟基础人工整平后采用冲击式打夯机平面夯实,表层无虚渣、杂物后环刀法取样,检测合格并经验收合格后进行下道工序施工。
4、返滤土工布铺设
用于盲管外侧包裹的返滤土工布质量必须满足设计要求。本工程采用PET10-X-200白色涤纶长丝纺粘针刺非织造布作为返滤土工布。返滤土工布铺设于肓沟内,宽度为设计盲沟断面长度一周并留有不小于10cm的搭接长度。铺设前先分中,将包裹部分卷向两侧。待返滤料和软式透水管埋设完成后再包裹起来。
5、下部返滤料铺填
在铺设好的返滤土工布的盲沟内铺填返滤沙砾料,沙砾料铺填采用人工铺填并用铁锹刮平,下部铺料高度为设计排气排水肓管安装的底部高程。铺设中应由技术人员现场指挥,拉运沙砾料的机械应距离盲沟边缘保持1.0m的安全距离。返滤料必须验收合格才能进入现场使用。
6、软式透水盲管
按照设计的位置和高程安装排水排气盲管,排水排气盲管安装后应平整顺直。搭接部位应符合软式透水管安装规范。安装时应分段分区安装,尽量做到当天安装当天覆盖。
7、上部返滤料铺填
待盲沟内的排水排气肓管按规范安装完成后,对肓管上部采用沙砾料进行覆盖,沙砾料覆盖至盲沟顶部高程。铺填的沙砾料采用人工铺填并用铁锹刮平,不得高出盲沟顶面。
8、返滤土工布包裹
将预先铺设好的返滤土工布两边向中间包裹,对搭接头进行缝合,合缝必须整齐 、牢固。
9、完工验收
返滤土工布包裹完成后由监理单位组织工序完工验收,满足要求后继续开始 1 0 %水泥土垫层填筑施工。
楼主热帖
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则