    斜墙土工膜的施工要求(1)

    斜墙土工膜的施工要求(2)

    斜墙土工膜的施工要求(3)

    斜墙土工膜的施工要求(4)

    土工膜斜墙是由一幅幅土工膜拼接而成的,接缝多,因此施工很关键,施工质量是土工膜斜墙防渗性能好坏的一个决定性因素。

    复合土工膜的铺设要注意以下几点:
    (1)施工前需依据工程设计要求及现场条件,编制详细的施工质量管理方案与操作规程,构建完善的质量控制体系。从首道工序开始实施"三检制",严把施工质量关。所有复合土工膜施工人员必须通过专业技术培训并考核合格后,方可上岗作业。
    (2)土工膜运抵现场后须立即进行抽样检测(按每5000平方米随机抽取一组样品),发现不合格产品应及时退换,确保材料质量达标。
    (3)斜墙土工膜铺设前,需按设计坡度进行修整,彻底清除坡面尖锐物。随后铺设厚度≥15cm的中细砂垫层,适量洒水后用压实机械整平处理。
    (4)土工膜铺设时应保持适度张力,避免局部应力过大或机械损伤。确保膜材与基层贴合紧密,防止褶皱产生渗漏隐患。完成铺设后应及时覆盖保护层,避免外力破坏。
    (5)土工膜焊接前必须彻底清洁接缝区域,确保膜面洁净无污物,待接缝平整对齐后方可施焊。焊接过程中操作人员需全程监控双焊缝成型质量,根据环境温度实时调节焊机温度(250~300℃)和行进速度(1~2m/min),正式焊接前应通过试样确定最佳工艺参数。焊后必须逐条检查焊缝,重点观察焊缝是否均匀透亮,是否存在气泡、漏焊、烧穿或跑边等缺陷,发现不合格处应立即补焊。
    (6)所有焊接接头须进行100%质量检测,采用充水或充气法进行密封性试验,并按每1000m²频率取样开展拉伸强度测试,试样强度需达到母材80%以上且断裂位置不得位于焊缝处,否则判定接缝不合格。
    (7)复合土工膜标准施工流程包括:坝基验收→15cm垫层铺设→质量验收→土工膜铺设→底层土工布缝合→膜材焊接→焊缝检测→缺陷修补→复检→上层土工布缝合→伸缩节锚固→隐蔽验收→二期混凝土浇筑→保护层施工→联锁板安装→转入下一施工循环。