新老混凝上界面处理的施工步骤。
① 为保证良好的界面黏结,对老混凝土表面应进行凿毛处理,凿除表层(不少于6mm)直至露出粗集料。
② 用钢丝刷清除表面疏松颗粒,并用无油压缩空气吹净粉尘,用清水冲洗干净。
③ 湿润老混凝土表面,但必须保证混凝上表面无积水,这是界面处理的关键。
④ 界面剂在施工现场直接按配比拌和即可,根据工程量的大小采用人工或机械搅拌。
⑤ 老混凝土表面喷涂或涂刮一层调配好的界面剂浆料,涂刮厚度应尽可能均匀,厚度约为2mm。
⑥ 老混凝土表面涂刮界面剂浆料后,应在浆料初凝前浇筑新混凝土,一般情况下间隔时间不得超过60min。
⑦ 新混凝土浇筑后应注意加强养护。