土工膜

垃圾填埋场库区底部复合衬里(HDPE土工膜+GCL)结构

[复制链接]
查看136 | 回复0 | 2025-2-19 11:10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
垃圾填埋场库区底部复合衬里(HDPE土工膜+GCL)结构(1)

垃圾填埋场库区底部复合衬里(HDPE土工膜+GCL)结构(2)

垃圾填埋场库区底部复合衬里(HDPE土工膜+GCL)结构(3)

库区底部复合衬里(HDPE土工膜+GCL)结构(GCL指钠基膨润土垫)​,各层应符合下列要求:
1)基础层:土压实度不应小于93%;
2)反滤层(可选择层)​:宜采用土工滤网,规格不宜小于200g/m2;
3)地下水导流层(可选择层)​:宜采用卵(砾)石等石料,厚度不应小于30cm,石料上应铺设非织造土工布,规格不宜小于200g/m2;
4)膜下保护层:黏土渗透系数不宜大于1.0×10-5cm/s,厚度不宜小于30cm;
5)GCL防渗层:渗透系数不应大于5.0×10-9cm/s,规格不应小于4800g/m2;
6)膜防渗层:应采用HDPE土工膜,厚度不应小于1.5mm;
7)膜上保护层:宜采用非织造土工布,规格不宜小于600g/m2;
8)渗沥液导流层:宜采用卵石等石料,厚度不应小于30cm石料下可增设土工复合排水网;
9)反滤层:宜采用土工滤网,规格不宜小于200g/m2。
楼主热帖
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册