氯盐早强剂大量掺入会加速混凝土中钢筋及预埋件的锈蚀,这一点是非常明确的。不过,混凝土中少量或微量掺入氯盐,由于引入的氯离子在水化前期即与铝酸盐相化学结合形成复盐(C3A·CaCl2·10H2O),呈结合状态的氯离子不会促进钢筋锈蚀,因而也不会影响钢筋混凝土结构的耐久性。然而从工程的长期安全角度考虑,预应力钢筋混凝土结构中严禁使用含有氯盐组分的外加剂,处于干燥环境中的钢筋混凝土结构也对外加剂以及其他材料引入的氯离子总量有严格限制。
GB 50119—2003详细规定:素混凝土中氯离子掺入量不得超过水泥重量的1.8%,干燥环境中的钢筋混凝土结构氯离子掺量不得大于水泥重量的0.6%,并规定在以下结构中严禁采用含有氯盐配制的早强剂及早强减水剂:
① 预应力混凝土结构;
② 相对湿度大于80%的环境中使用的结构、处于水位变化部位的露天结构、露天结构及经常受水淋、受水流冲刷的结构;
③ 大体积混凝土;
④ 直接接触酸、碱或其他侵蚀性介质的结构;
⑤ 经常处于温度为60℃以上的结构,需经常蒸养的钢筋混凝土预制构件;
⑥ 有装饰要求的混凝土,特别是要求色彩一致的或是表面有金属装饰的混凝土(氯盐早强剂混凝土表面有析盐现象及对表面的金属装饰产生盐蚀现象);
⑦ 薄壁混凝土结构,中级和重级工作制吊车的梁、屋架、落锤及锻锤混凝土基础等结构;
⑧ 使用冷拉钢筋或冷拔低碳钢丝的结构;
⑨ 集料具有碱活性的混凝土结构。