免费推广

墙体渗水的质量缺陷、产生原因及防治措施

[复制链接]
查看3 | 回复0 | 前天 09:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
1)质量缺陷
①窗台与墙节点处渗水。
②外墙透水。

2)产生原因
①砌体的砌筑砂浆不饱满、灰缝空缝,出现毛细通道形成虹吸作用;饰面抹灰厚度不均匀,导致收水快慢不均;抹灰发生裂缝和脱壳,分格条底灰不密实有砂眼,造成墙身渗水。
②窗与墙连接密封不严,窗台未设鹰嘴和滴水线,室外窗台板未做顺水坡,而导致倒水现象。后塞口窗框与墙体之间填塞和嵌磨密封膏不严,导致渗水。脚手架眼及其他孔洞堵塞不严。

3)防治措施
①组砌方法要正确,保证砂浆饱满度。砂浆强度应符合设计要求,坚持“三一”砌砖法。对组砌中形成的空缝,应采用勾缝方法修整。饰面层应分层抹灰,分格条应初凝后取出,注意压灰要密实,严防有砂眼或龟裂。
②窗框与墙体连接处应用密封材料嵌缝,缝外侧用防水材料收缝。
③突出墙面窗台板应设置鹰嘴和滴水线。
④脚手架眼及其他孔洞,应用原设计的砌体材料按砌筑要求堵实,特别注意砂浆要饱满。
⑤窗台板做C20细石混凝土,窗框与墙体连接不能直接打钉,应在框背面用铁片固定。