免费推广

石膏砌块砌体的基本规定?石膏砌块砌体的拉结措施

[复制链接]
查看8 | 回复0 | 3 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.基本规定
①石膏砌块砌体不得用于下列部位:防潮层以下部位;长期处于浸水或化学侵蚀的环境中的部位。
②石膏砌块砌体底部应设置高度不小于200mm的C20现浇混凝土或预制混凝土、砖砌墙垫,墙垫厚度应为砌体厚度加10mm。厨房、卫生间等有防水要求的房间应采用现浇混凝土墙垫。
③厨房、卫生间砌体应采用实心石膏砌块,砌体内侧应采取防水砂浆抹灰或防水涂料涂刷等有效的防水措施。
④窗洞口四周200mm范围内的石膏砌块砌体的孔洞部分应采用黏结石膏填实,门洞口和宽度大于1500mm的窗洞口应加设钢筋混凝土边框,边框宽度不应小于120mm,厚度应同砌体厚度​;边框混凝土强度等级不应小于C20,纵向钢筋不应小于2ϕ10,箍筋宜采用ϕ6mm,间距不应大于200mm。

2.隔声性能
石膏砌块砌体的隔声性能应符合现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》​(GB50118—2010)的要求。

3.拉结措施
石膏砌块砌体与主体结构之间应采取可靠的拉结措施,并应符合下列规定:
①石膏砌块砌体与主体结构梁或顶板之间宜采用柔性连接;当主体结构刚度相对较大可忽略石膏砌块砌体的刚度作用时,石膏砌块砌体与主体结构梁或顶板之间可采用刚性连接。
②石膏砌块砌体与主体结构柱或墙之间应采用刚性连接。
③除宽度小于1.0m可采用配筋砌体过梁外,门、窗洞口顶部均应采用钢筋混凝土过梁。
④主体结构柱或墙应在石膏砌块砌体高度方向每皮水平灰缝中设2根ϕ6的拉结筋,拉结筋应深入砌体内,末端应有90°弯钩。拉结筋深入砌体内的长度应符合下列规定。当抗震设防烈度为6、7度时,深入长度不应小于砌体长度的1/5,且不应小于700mm。当抗震设防烈度为8度时,宜沿砌体两侧主体结构高度每皮设置拉结筋,拉结筋与两端主体结构柱或墙应连接可靠,并沿砌体全长贯通。
⑤当石膏砌块砌体长度大于5m时,砌体顶与梁或顶板应有拉结;当砌体长度超过层高2倍时,应设置钢筋混凝土构造柱;当砌体高度超过4m时,砌体高度1/2处应设置与主体结构柱或墙连接且沿砌体全长贯通的钢筋混凝土水平系梁。当设置钢筋混凝土构造柱或水平系梁时,混凝土强度等级不应低于C20;构造柱截面宽度不应小于120mm,厚度应同砌体厚度,纵向钢筋不应小于4ϕ12,箍筋宜采用ϕ6mm,间距不应大于100mm;水平系梁截面高度不应小于120mm,厚度应同砌体厚度,纵向钢筋不应小于4ϕ8,箍筋宜采用ϕ6mm,间距不应大于200mm。

4.加强措施
石膏砌块砌体与不同材料的接缝处和阴阳角部位,应采用黏结石膏粘贴耐碱玻璃纤维网格布加强带进行处理。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则