免费推广

蒸压加气混凝土砌块的施工工艺流程及施工要点

[复制链接]
查看4 | 回复0 | 3 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.施工工艺流程
基层验收、墙体弹线→见证取样、拌制砂浆→砌筑坎台、排块撂底→立杆挂线、砌墙→构造柱、拉筋、浇筑混凝土→检查→塞缝、收尾→验收、养护

2.施工要点
①按砌块每皮高度制作皮数杆,并竖立于墙的两端,两相对皮数杆之间拉准线,在砌筑位置放出墙身边线。加气混凝土砌块立面砌筑形式只有全顺式一种。上、下皮竖缝相互错开不小于砌块长度的1/3。如不能满足时,在水平灰缝中设置2根ϕ6的钢筋或ϕ4的钢筋网片,加筋长度不少于700mm。
②加气混凝土砌块吸水能力较强,砌筑时,应用草把向砌筑面充分洒水,并采用保水性较好的砂浆砌筑。
③在砌块墙底部应用烧结普通砖或多孔砖,其高度不宜小于200mm。
④不同干密度和强度等级的加气混凝土不应混砌,加气混凝土砌块也不得与其他砖、砌块混砌,但在墙底、墙顶及门、窗洞口处局部采用烧结普通砖和多孔砖砌筑不视为混砌。
⑤灰缝应横平竖直,砂浆饱满。水平灰缝厚度不得大于15mm,竖向灰缝宜用内、外临时夹板夹住后灌缝,其宽度不得大于20mm。
⑥砌块墙的转角处,应隔皮纵、横墙砌块相互搭砌。砌块墙的T字形交接处,应使横墙砌块隔皮端面露头。
⑦砌到接近上层梁、板底时,宜用烧结普通砖斜砌挤紧,砖倾斜度为60°左右,砂浆应饱满。
⑧墙体洞口上部应放置2根直径为6mm的钢筋,伸过洞口两边长度每边不小于500mm。
⑨砌块墙与承重墙或柱交接处,应在承重墙或柱的水平灰缝内预埋拉结钢筋,拉结钢筋沿墙或柱高每1m左右设一道,每道为2根ϕ6的钢筋(带弯钩)​,伸出墙或柱面长度不小于700mm,在砌筑砌块时,将此拉结钢筋伸出部分埋置于砌块墙的水平灰缝中​。
⑩加气混凝土砌块墙上不得留脚手架眼。
⑪切锯砌块应使用专用工具,不得用斧或瓦刀任意砍劈。
⑫加气混凝土砌块墙每天砌筑高度不宜超过1.8m。
⑬加气混凝土砌块干收缩率高于小型砌块,应该“早计划,早采购进场,早上墙,晚抹灰”​,且抹灰层应采用二层抹灰或三层抹灰,减少砌体干收缩裂缝。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则