免费推广

建筑保温砂浆墙体保温系统的节能设计

[复制链接]
查看4 | 回复0 | 4 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
①一般要求设计建筑保温砂浆墙体保温系统时,不得更改系统构造和组成材料。建筑保温砂浆外墙保温系统的设计,应满足国家和地方有关建筑节能标准的规定。
②节能设计取值、建筑保温砂浆外墙外保温系统的热工和节能设计应符合下列规定:保温层内表面温度应高于0℃;
③保温层厚度限制:建筑保温砂浆保温层设计厚度应满足现行节能标准限值的要求。采用涂料或装饰砂浆饰面时,外保温层设计厚度不应超过40mm;采用面砖饰面时,外保温层厚度不应超过30mm。当外保温层设计厚度超过规定值时,宜采用外墙内、外复合保温系统,以外保温为主,同时内保温层设计厚度不应超过20mm,外保温层设计厚度不应小于30mm。门、窗洞口侧面的保温层厚度不小于20mm。当保温砂浆保温层的厚度大于40mm(涂料饰面)时,施工需要的道数多,工期长,而且会对抗开裂和构造安全提出更高的要求。而对于面砖饰面,规定砂浆保温层厚度不大于30mm,主要是从构造安全性考虑的。实际上,除了砂浆保温层厚度的限定外,还应注意粘贴面砖的建筑高度。
④抗裂防护层厚度限制:抗裂防护层厚度为涂料饰面时一般为4~6mm,为面砖饰面时一般为6~8mm。抗裂防护层总厚度不应超过8mm,其面层平整度、垂直度应满足《建筑反射隔热涂料应用技术规程》​(DB34/T1505—2011)的要求。这是因为抗裂防护层由抗裂砂浆和耐碱玻璃纤维网格布组成,能够提高保护层的防护和抗裂能力。抗裂防护层需要具有一定的厚度才能够产生保护和抗裂作用,但抗裂防护层太厚也会增加系统自重并有产生开裂的风险,同时也不利于系统的透气性。
⑤系统防水要求:应做好建筑保温砂浆外墙外保温系统的密封和防水构造设计,确保水不会渗入保温层及基层,重要部位应有详图。水平或倾斜的出挑部位以及延伸至地面以下的部位应做防水处理。在外墙外保温系统上安装的设备或管道应固定于基层上,并应做密封和防水设计。应对装饰缝、门窗四角和阴阳角等处进行加强处理,变形缝处应做好防水和构造处理。
⑥变形缝设置:建筑保温砂浆保温层宜设置系统变形缝,系统变形缝宽度为20mm,内填充泡沫塑料背衬并用耐候密封胶密封。系统变形缝设置位置如下:基层墙体设有伸缩缝、沉降缝和防震缝处。预制墙板相接处;外保温系统与不同材料相接处;墙面的连续高度、宽度超过6m处;建筑体形突变或结构体系变化处。
⑦热桥处理:建筑保温砂浆外墙外保温系统应包裹门、窗框外侧洞口、女儿墙、檐口、勒脚、挑窗台以及阳台等热桥部位。
⑧饰面砖粘贴规定:建筑保温砂浆外墙外保温系统采用面砖饰面时,饰面砖的应用高度不应大于40m。
⑨锚栓设置:建筑保温砂浆外墙外保温系统锚栓的设置,应符合以下规定。涂料饰面时,高度大于40m的保温系统应有锚栓加强,每平方米墙面不少于4个;高度大于60m且小于100m时,每平方米墙面不少于6个。锚栓圆盘应置于耐碱玻璃纤维网格布外侧。面砖饰面时,外保温系统应采用热镀锌电焊网增强并辅以锚栓固定,处于抗裂砂浆层中的热镀电焊网应采用塑料锚栓固定在基层墙体上,锚栓应设置于热镀锌电焊网外侧。锚栓设置数量要求:高度20 m及以下时,每平方米不少于5个;高度20 m以上且40 m以下时,每平方米不少于7个。锚栓在墙面上设置呈梅花状;保温系统收头处、外墙阳角、门窗洞口四周,锚栓间距离宜小于300mm。锚栓锚入基层墙体深度:锚入混凝土不小于25mm;锚入砌体不小于50mm;当为空心砖(砌块)​、多孔砖(砌块)墙体时,锚栓应有回拧打结的功能。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则