免费推广

加气混凝土抹灰砂浆的施工应用

[复制链接]
查看5 | 回复0 | 4 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
墙体抹灰前,应将墙面基层清理干净。墙的阳角部位宜用25mm×25mm镀锌角钢条或300mm宽玻璃纤维网格布护角。

砌体、钢筋混凝土柱、梁与墙交接处均应铺设等于或大于500mm宽玻璃纤维网格布或钢丝网。窗台板、表具箱、配电箱、消火箱、电话箱等与砌体交接处的缝隙,应用PU发泡剂封填。

墙体抹灰施工宜在墙顶空隙的嵌填作业完成7d后进行。

墙面抹灰时,基层应抹专用界面剂或采用喷浆处理,界面剂厚度宜在2~3mm,采取喷浆处理,应及时养护,待浆面凝结达到一定强度后(不小于1MPa)​,再根据抹灰层厚度做灰饼、冲筋。界面剂施工作业应在5℃以上的气温环境下进行。

墙面抹灰24h前应浇水湿润,抹灰前再洒一遍水。墙面抹灰应分层进行,每层厚度为6~8mm:底层抹灰层厚度不大于8mm,用木抹子压平搓毛,使其与基层黏结牢固;中层抹灰层厚度可控制在5~8mm;面层抹灰层厚度以控制在3~5mm为宜。底层或中层的砂浆具有一定强度,同时检查确认无空鼓、开裂等现象后,方可进行中层或面层的抹灰。层间抹灰间隔时间不宜过短,每层间隔时间不宜少于24h。

抹灰分层接搓处,先施工的抹灰层应稍薄,要均匀结合,接搓不应过多,防止面层凹凸不平。罩面灰应边抹边用钢抹子抹平、压实、抹光。

门窗、各种箱盒侧壁分层填实抹严后,用抹子划出3mm×3mm的沟槽,避免框体侧壁与砌体交接处空鼓、裂缝。需要打密封胶的框体周围,抹灰时应留出7mm×5mm的缝隙,以便嵌缝打胶。

外墙抹灰时,在墙与柱、墙与梁节点缝处,采用专用抗裂抹灰砂浆,每边抹压宽度不小于100mm,然后开始抹专用抹灰砂浆。分两层打底找平,常温下待底灰喷水不起皮时即可开始喷水养护7d。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则