旋喷桩复合软基加固工艺方案?土工格栅设计参数(1)

旋喷桩复合软基加固工艺方案?土工格栅设计参数(2)

旋喷桩复合软基加固工艺方案?土工格栅设计参数(3)

部分加固范围内有足够施工作业面,因此采用旋喷桩复合工艺对浅层软土地基进行加固,加固深度较土工格室更深。旋喷桩复合地基处理工艺:回填土层整平碾压→旋喷桩→褥垫层→土工格栅→褥垫层。

旋喷桩设计参数:(1)旋喷桩桩径D=800mm,有效桩长L=6.0m,正方形布置,间距1.6m伊1.6m;(2)旋喷桩采用双重管施工工艺,水泥掺量不小于25%,水泥浆液水灰比为0.9,桩体28d无侧限抗压强度不小于2.0MPa;(3)单桩承载力特征值不小于250kN。

褥垫层设计参数:(1)褥垫层厚度为300mm;分两层布设,每层厚度150mm;(2)褥垫层材料选用级配砂石,碎石最大粒径不大于20mm;(3)褥垫层的夯填度不大于0.88。

土工格栅设计参数:(1)土工格栅为双向土工格栅;(2)土工格栅设置在褥垫层的中部;(3)加筋线密度控制在25%~35%,垫层及土工格栅的边缘超出最外排桩中心线不小于1.1m且土工格栅端部须锚固固定。

旋喷桩施工要求:(1)双重管旋喷法施工工序为:机具就位→贯入喷射管→试喷浆→旋喷注浆→拔管及冲洗等;(2)双重管法旋喷桩建议施工工艺如下:压力控制,气压不小于0.7Mpa,水泥浆液压力宜大于25MPa;(3)旋喷桩旋喷提升速度15cm~20cm/min,水泥浆液流量大于30L/min。当喷射管置入钻孔,喷射嘴达到设计标高即可喷射注浆,喷射注浆参数达到规定值后,提升喷射管,由下而上旋转喷射注浆,提升旋转速度10~15r/min。喷射管分段提升的搭接长度不得小于100mm;(4)施工前进行不少于3根工艺试验桩确定相关施工参数、检验机具性能;(5)水泥采用P.O42.5级普通硅酸盐水泥,要求新鲜无结块,其性能必须符合《通用硅酸盐水泥》(GB175-2007)的规定。