土工膜

防渗系统的竖管、横管与HDPE土工膜接口的防渗漏处理

[复制链接]
查看121 | 回复0 | 2025-2-19 12:05:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
防渗系统的竖管、横管与HDPE土工膜接口的防渗漏处理(1)

防渗系统的竖管、横管与HDPE土工膜接口的防渗漏处理(2)

防渗系统的竖管、横管与HDPE土工膜接口的防渗漏处理(3)

穿过HDPE土工膜防渗系统的竖管、横管或斜管,穿管与HDPE土工膜的接口应进行防渗漏处理。本条是关于对穿过HDPE土工膜的各种管线接口处理的基本规定。穿管和竖井的防渗要求:
(1)接触垃圾的穿管管外宜采用HDPE膜包裹。
(2)穿管与防渗膜边界刚性连接时,宜采用混凝土锚固块作为连接基座,混凝土锚固块建在连接管上,管及膜固定在混凝土内。
(3)穿管与防渗膜边界弹性连接时,穿管要求不得直接焊接在HDPE防渗膜上。
(4)置于HDPE防渗膜上的竖井(如渗沥液提升竖井、检修竖井等)​,井底和HDPE膜之间要求设置衬里层。

在垂直高差较大的边坡铺设防渗材料时,应设锚固平台平台高差应结合实际地形确定,不宜大于10m。边坡坡度不宜大于1∶2。本条是关于锚固平台设置的基本规定。锚固平台的设置要求是参考国内外实际工程的经验,平台高差大于10m、边坡坡度大于1∶1时,对于边坡黏土层施工和防渗层的铺设都较困难。当边坡坡度大于1∶1时,宜采用其他铺设和特殊锚固方式。