库区底部双层衬里结构,各层应符合下列规定:
1 基础层:土压实度不应小于93%。
2 反滤层(可选择层)​:宜采用土工滤网,规格不宜小于200g/m2。
3 地下水导流层(可选择层)​:宜采用卵(砾)石等石料,厚度不应小于30cm,石料上应铺设非织造土工布,规格不宜小于200g/m2。
4 膜下保护层:黏土渗透系数不应大于1.0×10-5cm/s,厚度不宜小于30cm。
5 膜防渗层:应采用HDPE土工膜,厚度不应小于1.5mm。
6 膜上保护层:宜采用非织造土工布,规格不宜小于400g/m2。
7 渗沥液检测层:可采用土工复合排水网,厚度不应小于5mm;也可采用卵(砾)石等石料,厚度不应小于30cm。
8 膜下保护层:宜采用非织造土工布,规格不宜小于400g/m2。
9 膜防渗层:应采用HDPE土工膜,厚度不应小于1.5mm。
10 膜上保护层:宜采用非织造土工布,规格不宜小于600g/m2。
11 渗沥液导流层:宜采用卵石等石料,厚度不应小于30cm石料下可增设土工复合排水网。
12 反滤层:宜采用土工滤网,规格不宜小于200g/m2。

本条是关于双层衬里防渗结构的具体要求规定。条文中的“渗沥液检测层”是透过上部防渗层的渗沥液或者气体受到下部防渗层的阻挡而在中间的排水层得到控制和收集,该层可以起到上部防渗膜是否破损渗漏的监测作用。