土工膜防渗面板的施工工艺

    [复制链接]
    查看4 | 回复0 | 昨天 15:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
    土工膜防渗面板的施工工艺(1)

    土工膜防渗面板的施工工艺(2)

    土工膜防渗面板的施工工艺(3)

    一般土工膜防渗面板大多铺设在堆石坝体的过渡层上,而对于一些堆石坝的防渗加固工程,土工膜防渗面板直接铺设在堆石坝沥青混凝土斜墙或混凝土面板上。土工膜防渗面板的结构形式一般为(自下而上)​:支撑层→下垫层→土工膜→上垫层→保护层。土工膜防渗面板的施工既可待坝体填筑完成后,再进行土工膜防渗面板的施工,也可随着坝体的填筑,分层上升施工。

    下垫层施工:
    对于采用土工膜作为防渗面板的碾压式土石坝,支撑层即为过渡料。下垫层一般采用砂砾石,级配和最大粒径应符合设计要求。根据施工规划,坝体填筑一定高度后,对坝坡面进行修整、碾压,碾压密实度达到设计要求,并通过验收后,即可开始垫层料的施工。在老挝南欧江六级水电站复合土工膜面板坝施工中,采用了混凝土面板坝固坡的挤压边墙作为下垫层的新技术,挤压边墙施工时预埋设复合土工膜锚固带,土工膜面板直接焊接在土工膜锚固带铺上,施工较为方便。对于一些除险加固的面板坝,下垫层即为沥青混凝土面板或混凝土面板。垫层料由自卸汽车运至工作面,后退法卸料,人工辅助机械摊铺及收坡,摊铺时先按垫层料的自然坡超填。铺料厚度用钢钎插入法检测,人工挂线铺垫平整。垫层料摊铺完成后,洒水湿润,采用振动夯板或斜坡振动碾进行垂直碾压,碾压遍数以碾压试验所确定参数为准。碾压完成后按设计坡比及时修坡,将超填的料回收后喷涂阳离子乳化沥青,均匀铺洒一层粗沙,再用振动夯板重新静压一遍,以保证坡面的平整及固坡。

    土工膜铺设:
    在垫层坡面处理完毕,经验收后,即开始复合土工膜的铺设。土工膜铺设一般采用自下而上,人工铺设的方式施工。也可采用坝顶移动式卷扬机牵引复合土工膜,由下而上铺设。铺膜时不宜拉得太紧,应留2%~3%的褶皱量,以适应坝体的沉陷变形;在斜坡或垂直部位应留30~40cm折叠伸缩;铺好的土工膜应及时覆盖,避免阳光直接照射,并做到当天铺膜,当天覆盖完毕;铺设土工膜时,工作人员应穿软底鞋,严禁施工人员穿带钉鞋进入作业区。
    (1)土工膜的裁剪。复合土工膜的幅宽、长度视现场需要,由厂家在厂内剪裁好适宜的长度卷成卷。除锚固端外,其余三边预留10cm宽拼缝带,以便于施工时膜与膜的拼接。
    (2)土工膜的拼接。拼接方法的选择应根据施工现场的实际情况和土工膜的材质来确定。正式拼接前,应根据施工气温进行试焊,确定行走速度和施焊温度。一般行走速度1.5~2.0m/s,施焊温度200~300℃。

    上垫层及保护层施工:
    上垫层是保护层和土工膜之间的过渡层,一般采用透水性良好的砂砾料,厚度不小于15cm。保护层也叫防护层,一般采用堆石、砌石、预制混凝土板或现浇混凝土板等。