土工膜

    HDPE土工膜现场施工的注意事项

    [复制链接]
    查看16 | 回复0 | 5 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本帖最后由 盈旭工程材料 于 2025-3-26 15:20 编辑

    HDPE土工膜现场施工的注意事项(1)

    HDPE土工膜现场施工的注意事项(2)

    HDPE土工膜现场施工的注意事项(3)

    HDPE土工膜运输至现场时宜单件吊装,最多不应超过2件同时吊装。土工膜现场摆放场地要求如下:开阔、平坦,机械设备进出方便,不积水,远离火源,地下做20~30cm的垫高,土工布及排水网要求做隔水措施。土工膜堆放不应超过4层,土工布不应超过6层堆放,每批次产品到达现场堆放后应采用防晒网遮盖,避免曝晒。

    施工中注意事项如下:
    1)施工前应注意检查基层是否平整、坚实(压实度是否达要求),清除场内有碍土工布、土工膜等材料安全的杂物;
    2)HDPE土工膜铺设应自然松弛、平顺、贴实,不应折皱、悬空,预留部分温度变化引起的伸缩变形量;横向焊缝间错位尺寸应逸500mm,土工膜、土工布搭接逸0.1m;
    3)铺设过程中先进行小区域的试铺,再进行大面积施工,铺设时应保证HDPE土工膜与铺设面紧密贴合,避免出现褶皱、气泡等;
    4)施工期间有风时,应边铺设边压上沙袋等重物。

    HDPE土工膜接缝处理是施工的关键步骤,焊接质量的好坏直接影响防渗功能的发挥和使用寿命。本项目选用电热楔焊接法,将电热楔置于被焊接的两层HDPE土工膜之间进行加热,热楔向前移动时,两滚轮一起向前移动将两膜压合在一起。相对于高温气焊的工艺,该做法更加安全环保,工程质量易于保证。

    焊接前清理搭接处,确保膜面干净。焊接时应注意控制焊接机的温度和速度。焊接施工前,须先进行试焊,试焊合格后方可开始正式焊接,避免影响焊接质量。采用气密性试验仪进行现场焊缝检测,测试前先堵住空气道的一端,然后用气密性试验仪从另一端打气加压,直至压力达到0.25MPa,保持15min压力不减小(允许压力下降不超过10%)。如达到要求,说明合格,否则须用检测液(如肥皂水)找出漏气部位,用热熔焊器修补后再次检测,直到合格。