免费推广

隧道防火涂料喷涂施工的一般规定?施工工艺流程

[复制链接]
查看42 | 回复0 | 2024-12-23 08:59:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.一般规定
①隧道防火涂料喷涂施工的企业必须取得国家或行业主管部门颁发的消防设施工程施工企业资质。
②隧道防火涂料喷涂作业应由经过培训合格的操作人员施工。
③施工中的安全技术和劳动保护等要求,应按国家现行有关规定执行。
④隧道二衬施工完毕经验收合格后,方可进行防火涂料施工。
⑤隧道防火涂料喷涂施工期间以及施工后的24h内,施工现场环境温度宜为5~35℃,相对湿度宜为40%~85%,保持通风良好。
⑥严禁在隧道洞壁表面有结露或潮湿的情况下进行喷涂作业。
⑦隧道防火涂料的搅拌宜采用低速搅拌。
⑧隧道防火涂料的喷涂宜用空气喷涂机从隧道的腰部向顶部进行喷涂。
⑨隧道防火涂料喷涂应在管道、设备工程安装前进行,必须同步进行的应采取保护措施,避免污染。
⑩喷涂总厚度由隧道防火涂料的产品特性、设计耐火极限和抽样送检结果而确定,喷涂总厚度的设定值等于检测厚度+2mm。隧道防火涂料应分层喷涂,第一遍喷涂厚度不得大于4mm,最后一遍厚度不得大于5mm,其他每遍厚度宜在5~8mm。喷涂总遍数不宜超过4遍。前一遍喷涂干燥固化后方可进行下一遍喷涂施工,其间隔时间为12~24h。
⑪施工过程中应及时进行隐蔽工程检验,并做好相关记录。对检查结果和涂装中每一道工序完成后的检查结果都需做工作汇总。汇总内容应包括工作环境温度、涂刷遍数、涂料种类、配料及厚度等。

2.施工准备
①施工前应对喷涂表面进行检查和验收,验收结果应符合以下要求:喷涂表面应无浮尘、无混凝土松动部分、无疏松物、无油污;喷涂表面无渗水、无漏水;错台不得超过5mm。
②喷涂表面检查不能达到要求的,应进行专业处理,使之满足要求。
③喷涂表面验收合格后用高压水枪将洞壁冲洗干净。
④喷涂表面增强剂喷涂施工应在洞壁清洗晾干后进行。

3.防火涂料喷涂
①隧道防火涂料工程喷涂施工的流程为:
施工准备→隧道防火涂料配制→防火涂料喷涂→表面修整→施工面层装饰涂料
②隧道防火涂料的配制应满足下列要求:根据隧道防火涂料的性能及使用说明书确定配合比,并在现场设置醒目标示。设专人掌握配合比和统一配料,且计量准确。对于双组分隧道防火涂料,配制时先将涂料倒入搅拌机内加水搅拌2min后,再加胶粘剂充分搅拌3~5min,再静置5min,使其充分混合均匀。对于单组分隧道防火涂料,配制时先将涂料倒入搅拌机内,再加水充分搅拌,直至混合均匀。隧道防火涂料应随配随用,搅拌好的浆料宜在2h内用完,不得二次加水或存放时间过长后再次使用。喷涂过程中散落回弹的涂料不得回收利用。
③防火涂料喷涂应符合下列要求:施工准备工作检查验收合格后,方可进行防火涂料喷涂。隧道防火涂料喷涂一般采用的是空气喷涂法。喷涂设备宜采用专用喷涂配套设备。喷嘴直径4~6mm,空气压力0.4~0.6MPa。喷涂时喷枪宜垂直于被喷表面,喷嘴与被喷表面的距离一般以60~80cm为宜。涂层厚度控制方法:隧道防火涂料喷涂前,应在被喷涂表面上设置喷涂厚度标志桩进行厚度控制;标志桩每4m2设置一个,喷涂过程中应监测喷涂厚度,确保达到分层厚度要求。喷涂时每一喷涂条带的边缘应与上一喷涂条带边缘充分接触为宜。喷枪的运动速度和方向应保持均匀一致。
④涂料的养护。待前一遍喷涂完成后,宜在12~24h后再进行下一遍喷涂,直至达到设定的喷涂厚度。隧道防火涂料喷涂达到设定厚度后,宜采用喷雾养护防止涂层失水过快而开裂。养护期间,不得受冻,并应防止碰撞和用水冲刷。隧道防火涂料喷涂达到设定厚度后的养护期一般为7~10d。隧道防火涂料喷涂达到设定厚度后须沿着二衬施工缝切割一条防火涂料涂层施工缝,宽度不宜小于3mm,切缝深度应超过防火涂料涂层厚度,切缝要整齐圆顺。隧道防火涂料涂层喷涂施工过程中,应分层检验,并做好相应记录。隧道防火涂料涂层养护完成后,应进行施工质量检查和验收,并做好检查验收记录。

4.饰面涂料喷涂
①喷涂施工。隧道防火涂料喷涂施工质量验收合格后,即可喷涂饰面涂料。喷涂饰面涂料时应采用高压无气喷涂,空气压力为0.4~0.6MPa,喷枪口直径宜为1.5~2.0mm,喷涂时喷枪宜垂直于被喷表面,喷枪嘴与被喷表面的距离一般以60~80cm为宜。饰面涂料的配制应符合设计及产品说明书的规定。设专人掌握配合比和统一配料,且计量准确。
②注意事项。饰面涂料喷涂时环境湿度不得大于80%。喷枪的运行速度应保持均匀一致。喷涂施工一般应连续进行,一次成活。不喷涂料的部位应认真遮挡。喷涂施工应指定专人操作,以便操作手法一致。喷涂过程中应保持喷涂厚度一致,避免喷涂厚度不均匀和发花现象。在饰面涂料喷涂期间和完成后,应注意涂层的保护,避免撞击和摩擦。在饰面涂料喷涂完成后,应及时进行检查验收。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册