在研制过程中参照国内外研制报告制定了匀质性检验及性能检验方法。检测方法及指标要求说明如下:

① 外观 
将脱模剂倒入100mL玻璃量筒中至100mL刻度,在100mL刻度处用肉眼观察其颜色,越浅越好,接近自来水色为最佳。乳液型产品配水5倍后倒入100mL玻璃量筒中至100mL刻度,存放24h后观察其稳定性,沉淀分层率≤95%(允许≤5mL泌水)​。
② 黏度 
采用涂-4黏度杯,以秒表计时,方法与检测涂料方法相同,黏度在20~25s为佳。
③ pH值 
pH计测定在7~8。
④ 稳定性 
常温室内贮存6个月不分层,用涂-4黏度杯检测黏度,6个月前后对所测黏度进行评定。
⑤ 防雨水冲刷性能 
采用家用消毒喷壶在涂有脱模剂的模板表面喷洒水,观察脱模剂在模板上的均匀性,然后检测该模板的脱模效果,要求无影响。
⑥ 对钢模板的锈蚀性 
采用GB/T 2361—1992 《防锈油脂湿热试验法》和SH/T 0311—1992 《置换型防锈油置换性能试验方法》​。防锈效果以优、良、中、差表示,要求不锈蚀。
⑦ 喷、涂、刷性 
主要控制脱模剂的黏度,太大喷不出,脱模剂太稀则向下流挂,要求可喷,喷后不流挂。
⑧ 配水乳化性 
对吸水性大的木模和竹模,脱模剂要配水,而且配水量在1~20倍。采用5倍配水观察乳化性比较一目了然,容易观察,要求良好。
⑨ 混凝土抗压强度 
混凝土不能因使用脱模剂品种的不同而导致混凝土强度不同,所以要试验抗压强度,包括掺外加剂和不掺外加剂的混凝土,要求无影响。