泡沫混凝土砌块的施工工艺、施工技术及施工要点
1.施工准备①技术准备。地暖管道已按设计要求铺设完毕,并验收合格。铺设前应根据设计要求通过试验确定配合比。
②材料要求。水泥:宜采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥,其强度等级应在32.5以上。砂:应选用水洗粗砂,含泥量不大于3%。WSD发泡剂:应有出厂合格证及质量检验证明书,并经复试合格。
③主要机具准备。根据施工条件,应合理选用适当的机具设备和辅助用具,以能达到设计要求为基本原则,兼顾进度、经济要求。常用机具设备有:混凝土搅拌机、混凝土输送泵、平板振捣器、手推车、计量器、木抹子、铁抹子等。
④作业条件。配合比试验已确定。基层清理干净,浇捣混凝土前应洒水湿润。施工前,应做好水平标志,以控制铺设的高度和厚度,可采用坚尺、拉线、弹线等方法。对所有作业人员进行技术交底,特殊工种必须持证上岗。作业时的环境如天气、湿度、温度等状况应满足施工质量可达到标准的要求。
2.施工工艺流程
检验沙子、水泥、发泡剂质量→配合比试验→技术交底→准备机具设备→基底清理→找标高→搅拌、浇筑混凝土→找平、哑光、养护→检查验收
3.施工技术
①基底处理。把基底垃圾清理干净,并要在浇筑混凝土前洒水湿润。
②找标高。根据水平标准线和设计厚度,在四周墙、柱子上弹出面层的上平标高控制线。
③混凝土搅拌。混凝土的配合比应根据设计要求通过试验确定。投料必须严格过磅,精确控制配合比,每盘投料顺序为水泥→砂子→发泡剂→水。
④按规定留设试块。
⑤铺设。铺设前应将基底湿润,并在基底上刷一道素水泥浆或界面结合剂,将搅拌均匀的混凝土从房间内退着往外铺设,在振捣或滚压时低洼处应用混凝土补平。
⑥找平、压光。当面层灰面吸水后,用木抹子用力搓打、抹平。第一遍抹压:用铁抹子轻轻抹压一遍直到出浆为止;第二遍抹压:当面层砂浆初凝后,用铁抹子把凹坑、砂眼填实抹平,注意不得漏压;第三遍抹压:当面层砂浆终凝前,用铁抹子用力抹压,把所有抹纹压平压光,达到面层表面密实光洁。
⑦养护。应在施工完成后24小时左右覆盖和洒水养护,每天不少于2次,严禁上人,养护期不得少于7天。
4.施工要点
①工厂制作的泡沫混凝土砌块主要用于框架结构,现浇混凝土结构建筑的外墙填充、内墙隔断,也可用于抗震圈梁构造柱、多层建筑的外墙或保温隔热复合墙体。现场可浇泡沫混凝土墙体,也可在建筑物补偿地基中应用。
②泡沫混凝土砌块承重的房屋宜采用横墙承重的结构方案,横墙间距不宜超过4.2m,尽可能使横墙对正贯通,每层设置现浇钢筋混凝土圈梁,以提高房屋空间整体刚度。
③泡沫混凝土砌块用于横墙承重房屋时,不得超过3~5层,总高度不超过10~16m。④泡沫混凝土砌块施工时的含水率一般小于15%,且外墙应采取饰面防护措施。
④泡沫混凝土砌块施工时的含水率一般小于15%,且外墙应采取饰面防护措施。
5.安全环保措施
①在运输、堆放、施工过程中应注意避免扬尘、遗撒、沾带等现象,应采取遮盖、封闭、洒水、冲洗等必要措施。
②运输、施工所用车辆、机械的废气、噪声等应符合环保要求。
③垂直运输管道要安装牢固,防止滑落伤人。
页:
[1]