混凝土坍落扩展度法的测定方法及注意事项

坍落扩展度法是目前世界各国普遍采用的方法,它适用于测定最大骨料粒径不大于40mm、坍落度不小于10mm的混凝土拌合物。如果最大粒径超过40mm,可采用湿筛法,筛去大于40mm的粗骨料来测定其坍落度。

测定具体方法为:将拌好的混凝土分三层装入到标准坍落度筒(筒高300mm,上口直径100mm,下口直径200mm)内,每层插捣25次,装满刮平后,垂直向上提起筒,移到一旁。混凝土则在自重作用下坍落,量出坍落的高度(单位为毫米)​,该值即为坍落度​,作为流动性指标,坍落度越大表示流动性越好。

当坍落度值大于220mm时,坍落度将不能准确反映出混凝土的流动性,此时可以用钢尺测量扩展后最终的最大和最小直径,当两直径之差小于50mm时,用其算术平均值作为坍落扩展度值。

正确选择混凝土拌合物的坍落度,对于保证混凝土的施工质量及节约水泥有着重要的意义。在选择坍落度时,主要是根据构件结构尺寸大小、配筋疏密和施工捣实方法等来确定,原则上应在不妨碍施工操作并能保证振捣密实的条件下,尽可能采用较小的坍落度,以节约水泥并获得质量较高的混凝土。