复层建筑涂料的施工技术?涂料施工质量要求
1、涂装前的准备工作1)技术准备
了解设计要求,熟悉现场实际情况,编制施工计划,制定出涂料涂装工艺和质量控制程序。施工前对施工班组进行书面技术和安全交底。
2)材料准备
①材料质量标准。复层建筑涂料质量必须符合国家标准《复层建筑涂料》(GB/T9779—2015)规定的质量指标要求。其中,耐候性应符合相应的产品等级,即人工加速老化时间的合格品为250h,一等品的为400h,优等品的为600h;应进行初期干燥抗裂性试验,以防喷涂施工时涂膜开裂,影响装饰效果。外墙复层涂料需要喷涂的斑点往往较大,斑点厚度也随之增加。这种情况下复层涂料的初期干燥抗裂性至关重要。若涂料的初期干燥抗裂性不好,施工时涂膜在干燥过程中可能会出现开裂现象。因此,在施工前可以先对涂料的初期干燥抗裂性进行实际的试喷涂检验。对于硅丙乳液复层涂料,质量应符合建工行业标准《外墙外保温用环保型硅丙乳液复层涂料》(JG/T206—2007)的要求,耐候性应满足人工加速老化1500h的要求;黏结强度应不小于0.6MPa。封闭底漆应符合建工行业标准《建筑内外墙用底漆》(JG/T210—2007)的要求。
②进场材料核查
检查涂料及其配套材料是否与设计要求的品种、品牌、型号、颜色(色卡号)相一致;检查涂料及其配套材料的包装、批号、重量、数量、生产厂名、生产日期和保质期等,以及检查涂料及其配套材料是否有结皮、结块、霉变和异味等不正常状况。核查产品出厂合格证和法定检测机构的性能检测合格报告(复制件)。
3)施工工具准备
扫帚、铲刀、盛料桶、手提式搅拌器、手柄加长型长毛绒辊筒、喷斗(采用不锈钢或铜质材料制成的较好、既坚固耐用、又不会生锈蚀而产生污染)、空气压缩机(压力范围一般为0.4~1.0MPa,排气量一般应大于0.4m3/min)、硬质橡胶辊筒等。
4)工序衔接
①细部物件地面、踢角、窗台应已做完,门窗和电器设备应已安装;
②物件的预保护墙面周围的门窗和墙面上的电器等明露物件和设备等应适当遮盖。
5)基层检查
对于基层是复合耐碱玻纤网格布的抗裂砂浆层或复合耐碱玻纤网格布抹面胶浆基层,一般仅检查其含水率和pH值即可。这些墙面的胶凝材料为聚合物改性水泥,其强度绝大多数情况能够满足涂装要求。基层条件的含水率不大于10%; pH值不大于10。
2、复层涂料施工工艺
1)基本施工操作程序内、外墙面涂装复层涂料的工艺过程稍有不同,分别为:
①外墙面涂装复层涂料的工艺程序:
基层修补→清扫→填补缝隙、局部刮腻子→磨平→施涂抗碱封底涂料→涂施主涂料→滚压→第一遍罩面涂料→第二遍罩面涂料
②内墙面涂装复层涂料的工艺程序:
基层清扫→填补缝隙、局部刮腻子、磨平→第一遍满刮腻子→磨平→第二遍满刮腻子→磨平→施涂封底涂料→涂施主涂料→滚压→第一遍罩面涂料→第二遍罩面涂料
应指出的是,在以上内、外墙面复层涂料涂装的工艺过程中,如需要半圆球状斑点时,可不必进行滚压工序;水泥系主涂层喷涂后,应在干燥24h后才能施涂罩面涂料。
2)基层处理
①清理污物。新墙面要彻底清理残留砂浆和玷污、油污等杂物的污染,旧墙面应根据旧涂膜种类和已破坏程度确定处理方法:溶剂型旧涂膜用0~1号砂纸打磨;乳胶漆类旧涂膜应清除粉化层;水溶性旧涂膜应彻底铲除。
②局部找平。填补凹坑,磨平凸部、棱等以及蜂窝、麻面的预处理等。
3)施工操作细则
①封底涂料。从喷涂、滚涂或刷涂三种方法中任选一种方法满涂底涂料。
②中(主)涂料涂装。将涂料搅拌均匀,用喷斗喷涂,要求斑点均匀,大小与设计或样板一致。待斑点表干后,用橡皮辊筒蘸松香水或200号溶剂汽油滚压斑点,使之表面平整。喷涂时空气压缩机的压力通常为0.4~0.7MPa。如果喷涂压力过低,则喷得的斑点表面粗大或成堆状;反之,压力过高,喷得的斑点过细、不圆滑。外墙喷涂宜选用大直径(6~8mm)的喷嘴,内墙喷涂宜选用小直径(2~4mm)的喷嘴。也可根据喷涂斑点大小来选用喷嘴和掌握喷涂压力。一般来说,大斑点时用直径6~8mm的喷嘴,0.4~0.5MPa的喷涂气压;中斑点时用直径4~6mm的喷嘴,0.5~0.6MPa的喷涂气压;小斑点时用直径2~4mm喷嘴,0.6~0.7MPa的喷涂气压。喷涂涂装时,视空压机功率的大小,一台空压机可以带一支、两支或更多支喷斗操作。
③压平。待喷涂的斑点已经表干时,即可进行压平。压平时,使用硬橡胶辊筒蘸松香水或者200号溶剂汽油压平,以防在滚压操作时辊筒上沾黏涂料,损坏斑点。
④面涂料涂装。面涂料(包括涂料或罩光剂)宜采用滚涂或刷涂的方法涂装,喷涂易溅落。但是,金属光泽面涂必须采用喷涂。面涂料要求两道成活。因为凹凸斑点的影响,滚涂时应来回往复滚涂,否则墙面易出现漏涂刷现象。
⑤施工注意事项。气候条件除溶剂型涂料外,气温低于5℃不能施工;外墙在雨天不能施工;大风时不能涂装溶剂型面涂。环境条件施工现场应干净、整洁、无粉尘。施工细节涂装面涂料时,应防止凹陷处漏涂,凸起处流挂;喷涂主涂料时,应根据斑点的设计选择喷嘴口径和喷涂压力;喷枪口与墙面的距离以40~60cm为宜,喷涂时喷嘴轴心线应与墙面垂直,喷枪应平行与墙面移动,移动速度连续一致,在转折方向时应以圆弧形转折,不应出现锐角走向;喷斗中的主层涂料在未用完前就应加料,否则喷涂效果不均匀;喷涂聚合物水泥主涂料时,应在主涂料干燥后,采用抗碱封底涂料封闭,然后再涂装面涂料。外墙的门、窗、落水管等处,内墙的转角、顶板与墙面的接界处等都要用挡板或塑料纸遮盖,以保持喷涂的均匀,如果要做分格,则在喷涂前应预先粘好木格条。
3、涂料施工质量要求
复层涂料的质量应能够满足国家有关的质量验收标准。国家标准《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210—2001)规定的复层涂料的施工质量验收标准分主控项目和一般项目。主控项目和水性涂料涂饰工程的主控项目相同,即所用涂料的品种、型号和性能应符合设计要求;涂饰工程的颜色、图案应符合设计要求;应涂饰均匀、黏结牢固,不得漏涂、透底、起皮和掉粉以及应对基层进行适当的处理等。
页: