影响外墙涂料的性能要求?影响适用涂料的品种
1.影响外墙涂料的性能要求外墙外保温的广泛应用对外墙涂料的性能要求产生重要影响。
首先是对涂料耐冷热冲击的要求提高。例如,膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温在夏热冬暖的夏季墙面所承受的温度变化冲击可达50℃。
其次,由于外墙外保温的抗裂防护层存在开裂的可能性更大,概率更多,因而要求表面使用能够产生遮蔽裂纹功能的弹性涂料。例如,对于应用胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统,按照《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》(JG/T158—2013)标准规定,涂膜需要满足一定的断裂伸长率指标。
再次,建筑涂料要能够满足一定的不吸水性和透气性要求。按《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》(JG149—2003)标准规定,外墙外保温系统5mm厚的防护层,浸水24h,吸水量要求不大于500g/m2。外墙外保温系统防护层和饰面涂层的水蒸气湿流密度要求不小于0.85g/(m2·h)(规定水蒸气湿流密度的意义是要求涂膜具有一定的透气性)。对于外墙面,就吸水性来说,一般要求外饰涂层的吸水量低于防护层,即涂层吸水量要小于500g/m2,这样才能确保比较少的水进入墙体;一般要求外层水蒸气湿流密度比内层高,也就是说外饰涂层的要求高于防护层,即涂层水蒸气湿流密度要远远大于0.85g/(m2·h),这样水蒸气才能畅通无阻地排出。这种吸水量和水蒸气湿流密度的技术指标,要求涂膜具有良好的不透水性、很低的吸水率和良好的透气性。
为此,我国的外墙外保温有关文件规定:为了有利于水蒸气在墙体中的扩散运动,外墙面层涂料的水蒸气渗透阻不应大于694m2·h·Pa/g或者0.193m2·s·Pa/g。对于吸水量和不透水性,弹性涂料、有光涂料、水性金属漆等一般均能满足要求。
而相当部分外墙涂料达不到该要求。有些涂料要与某些底涂配合使用,才能达到要求。对于透水蒸气性来说,弹性涂料难以达到要求,硅树脂等涂料能符合水蒸气湿流密度的要求。对于外墙外保温体系,吸水量(拒水性)和水蒸气湿流密度(透气性)是要求同时满足的,所以要综合平衡。从拒水透气的角度看,《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》(JG 149—2003)对外墙外保温饰面用涂料的要求比普通外墙涂料高得多,有些符合产品标准要求的外墙涂料却达不到此要求。涂层的透气性太差,能够造成表面色差,甚至导致发霉和热工性能变差,以及造成不同程度的破坏等。
2.影响适用涂料的品种
《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》(JG149—2003)规定,涂料必须与薄抹灰外墙外保温系统相容,而溶剂型外墙涂料和外保温层的相容性差。外墙外保温体系一般采用膨胀聚苯乙烯泡沫板(EPS板)、挤塑聚苯乙烯泡沫板(XPS板)、胶粉聚苯颗粒保温浆料或聚氨酯(PU)等为保温层,涂料中的苯和甲苯等溶剂能溶解聚苯乙烯、醋酸丁酯和二甲苯等则对聚氨酯有一定的溶蚀影响。另外,溶剂型涂料的透气性差,其应用也会使系统的水蒸气湿流密度性能受到影响。虽然溶剂型外墙涂料中有高性能的涂料,但由于外墙保温层的设置使溶剂型涂料的应用受到限制。