钢丝网架夹心板墙板之间抹灰层开裂的防治

(1)质量缺陷
钢丝网架聚苯乙烯夹心板不同板块之间出现规则的竖向裂缝。

(2)产生原因
①钢丝网架聚苯乙烯夹心板之间抹灰层没有采用钢丝网加强。
②抹灰层没有按要求分层施工。

(3)防治措施
①钢丝网架夹心板不同板块的拼缝,应采用200mm宽的钢网片加强。
②墙体所用砂浆(或细石混凝土)用砂应采用中砂或粗砂。
③水泥砂浆抹灰层施工可分三遍完成,底层厚12~15mm,中层厚8~10mm,罩面层厚2~5mm。水泥砂浆抹灰层的平均总厚度不小于25mm。