老孔家 发表于 前天 09:48

轻质条形板材墙板与结构连接不牢的防治措施

(1)质量缺陷
墙板与楼顶板、外墙板(或柱)​、地面局部连接不牢,出现裂缝或松动现象。

(2)产生原因
①条板头不方正,或采用下楔法施工,仅在板一面背楔,而与楼顶板接缝不严。
②条板与外墙板(或柱子)黏结不牢,出现裂缝,使胶粘剂流淌。
③在预制楼板上,没有做好凿毛和清扫工作;另外,填塞的细石混凝土坍落度大,也会造成墙板与地面连接不密实。

(3)防治措施
①切锯板材时,一定要找方正。
②使用下楔法立板时,要在板宽各1/3处背两组木楔,使条板垂直向上挤严粘实。
③隔墙下大楼板的光滑表面必须事先凿毛,在填塞细石混凝土前,应把杂物及碎屑块清扫干净,并用干硬性细石混凝土填塞严实,最好用微膨胀混凝土填实。
页: [1]
查看完整版本: 轻质条形板材墙板与结构连接不牢的防治措施