春不误 发表于 前天 09:39

陶粒混凝土砌块砌体的质量通病及防治措施

1)质量通病
主要是陶粒砌体与混凝土结构接触界面开裂,表面粉刷层开裂。

2)防治措施
①首层墙体根部640mm高范围内的砌体采用实心砌块砌筑,防止砌块孔内吸潮积水,导致墙根发霉,墙根及墙体组砌方法。
②用于“错缝”的砌块采用实心砌块。
③墙中有水平预埋管道处的砌块采用带“凹”槽的砌块砌筑。
④墙中拉结钢筋设置:高度方向的间距为ϕ6@500mm,沿墙通长布置,其搭接长度为45d,与主体结构可靠连接,拉结钢筋放置在砌块的盲孔面,且应在满铺水泥砂浆后放置,拉结钢筋上部砌筑实心砌块,墙体转角处加设1根ϕ6转角构造钢筋。
⑤墙长超过3m,按@2500mm设置190mm×190(120)mm,内配4根ϕ10,ϕ6@250的现浇钢筋混凝土构造柱。
⑥门窗洞口两侧必须砌筑实心砌块。
⑦墙体与楼盖相接处的砌体采用专用实心砌块呈“鱼鳞”形斜砌挤紧,其施工时间应在下部砌体完工一周之后进行。
⑧外墙干挂石材幕墙或玻璃时预埋件处的处理。
⑨墙体转角处与丁字墙应同时砌筑,临时间断处应砌成斜槎,斜槎水平投影长度不应小于其高度的2/3。
⑩有防水要求的墙体:内墙距地面1200mm高范围内均采用实心砌块砌筑。
⑪外墙防裂、防水措施:墙面满铺钢丝网,与混凝土接触处搭接长300mm,用水泥钢钉固定,墙体粉刷分两次进行,每次粉刷厚5~7mm。
⑫内墙粉刷前的节点处理:墙体与主体结构的界面设宽600mm的钢丝网,每边各搭接300mm;墙中安装管道处,沿管道方向布置宽为600mm的钢丝网以防止此处粉刷层开裂;洞口四角呈45°布置宽600mm的钢丝网,防止粉刷层开裂。
页: [1]
查看完整版本: 陶粒混凝土砌块砌体的质量通病及防治措施