混凝土、轻集料混凝土空心砌块砌体的缺陷防治

1)质量缺陷
①砌体强度偏低、不稳定。墙垛、柱子及窗间墙等砌体强度比设计规定的偏低,且随时间不断降低,甚至出现压碎和开裂现象。原因是砌块本身强度偏低,且硅酸盐砌块碳化对强度的降低影响较大,加上砌体砌筑质量难于保证等。
②墙体裂缝。砌块墙体易产生沿楼板的水平裂缝、底层窗台中部竖向裂缝、顶层尽端角部阶梯形裂缝以及砌块周边裂缝等。外因是温度、收缩及地基不均匀下沉;内因是砌块与砂浆黏结强度较低,砌块砌体通缝抗剪强度仅为砖砌体的40%~50%和25%~30%。
③墙面渗水。砌块墙面及门窗框四周常出现渗水、漏水现象。主要原因是砌块密实度差,灰缝砂浆不饱满,特别是竖缝;墙体存在贯通性裂缝;门窗框固定不牢,嵌缝不严等。

2)防治措施
①使用前必须对砌块、水泥、石灰膏、砂子等原材料质量进行认真检验,特别是砌块强度稳定性、抗渗性能检验,不合格者坚决不用。
②砌块砌筑前应清除砌块表面脱模剂及粉尘等脏物,根据砌块类别确定浇水湿润程度,混凝土砌块不宜过多浇水。
③严格按预先排定的砌块组砌图砌筑,上下皮应错缝搭砌,混凝土空心砌块应孔对孔、肋对肋错缝搭砌,尽量采用主规格砌块。
④采用黏结力强、和易性较好的砂浆砌筑,并尽可能地采用混凝土小型砌块砌筑砂浆,砌筑时铺灰长度不宜过长,注意控制灰缝厚度并使砂浆饱满密实。
⑤砌块墙体内设置暗管、暗线、暗盒应考虑采用开槽砌块或定制砌块,特殊情况下应在砌筑砂浆达到强度后用专用电动机械开槽、钻孔,但不得引起砌块松动和开裂;在预埋暗线、暗管等的孔槽间隙,应先用砂浆分层填实,并沿缝长方向用聚丙烯纤维防裂砂浆粘贴涂塑耐碱玻纤网格布加强​。
⑥管线预埋密集的墙体(如住宅楼梯间墙)​,应在墙体砌筑时预先留出线槽,在管线预埋完毕后用C20细石混凝土浇灌填实​,不得在砌块墙体砌筑完毕后切割凿打线槽。
⑦砌块墙体门窗洞应采取下列措施:门窗洞两边200mm范围内的砌块墙体宜采用不低于MU10.0的混凝土实心砖砌筑,如采用空心砌块,砌块孔洞应用不低于M7.5的砌筑砂浆(或C20细石混凝土)填实。门窗洞口四角(600mm×800mm)范围内用涂塑耐碱玻璃纤维网格布加强。窗台应加设现浇或预制钢筋混凝土压顶,门窗洞口上方应采用钢筋混凝土过梁。压顶和过梁入墙长度不小于250mm,或锚入柱内;压顶和过梁的高度应符合砌块的模数。门窗框周边嵌缝应在墙面抹灰前进行。
⑧设置心柱、圈梁、伸缩缝,在温度、收缩比较敏感的部位局部配置水平钢筋。
⑨为减少收缩,砌块出池后应有足够的静停时间(30~50d)​;同时砌体完成后,宜放置2~3个月后再抹灰,抹灰前宜在砌块墙体上刷1~2mm厚胶质水泥浆等界面材料打底,且抹灰时应分层。
⑩外墙抹灰底层宜采用聚丙烯纤维防裂砂浆(1∶3水泥砂浆掺入抗裂纤维,掺量约为0.9kg/m3)​。外墙抹灰层应设置分格缝,分格缝间距不宜大于3m,并采用高弹塑性、高黏结力、耐老化的密封材料嵌缝。
⑪砌块墙体与不同材料(如混凝土梁、柱、板)的界面应用涂塑耐碱玻璃纤维网格布增强:在墙体与不同材料的交接处,抹灰前沿缝长方向应先抹一道宽度为300mm、厚度为5mm的聚丙烯纤维防裂砂浆找平层(1∶3水泥砂浆掺入抗裂纤维,掺量为0.9kg/m3)​,再将宽度为250mm的涂塑耐碱玻璃纤维网格布均匀压入砂浆层中​。