配筋砌体钢筋遗漏和锈蚀的产生原因及防治措施
1)质量缺陷配筋砌体(水平配筋)中钢筋操作时漏放,或没有按照设计规定放置;配筋砖缝中砂浆不饱满,年久钢筋受到严重锈蚀而失去作用使配筋体强度大幅度地降低。
2)产生原因
①操作时疏忽造成。
②配筋砌体灰缝厚度不够,特别当同条灰缝中,有的部位(如窗间墙)有配筋,有的部位无配筋时,皮数杆灰缝若按无配筋砌体划制,造成配筋部位灰缝厚度偏小而使钢筋在灰缝处没有保护层,或局部未被砂浆包裹,使钢筋锈蚀。
3)防治措施
①砌体中的钢筋与混凝土中的钢筋一样,都属于隐蔽工程项目,应加强检查,并填写检查记录存档。
②钢筋宜采用冷拔钢丝点焊网片,砌筑时,应适当增加灰缝厚度(以钢筋网片厚度上下各有2mm保护层为宜);如同一标高墙面有配筋和无配筋两种情况,可分画两种皮数杆。
③为确保砖缝中钢筋保护层质量,应先将钢筋刷水泥浆;网片放置前,底面砖层的纵横竖缝应用砂浆填实,以增强砌体强度,同时也防止铺灰砌筑时砂浆掉入竖缝而出现露筋。