淳宝 发表于 4 天前

植物纤维工业灰渣混凝土砌块的施工要点

①先按平、立面图划分施工段,以一个或几个单元为一个施工段,进行分层流水施工。砌筑顺序一般按立面图采取先头角后墙身、先远后近、先外后里、先下后上的顺序。
②砌筑应从转角处或定位处开始顺序推进,内外墙皮同时砌筑,纵横墙应交叉搭接。砌块应底面朝上砌筑(反砌)​。水平灰缝厚10~20mm,垂直灰缝厚15~30mm。
③砌筑前应在基础面或连接面上定出各层的轴线位置和标高,并用1∶2水泥砂浆或C15细石混凝土找平。
④砌筑前应按砌块尺寸和灰缝厚度计算皮数和排数。砌筑一般采用“批灰挤浆”的方法,先用瓦刀在砌块底面的肋上铺满批灰浆,铺灰长度为2~3m,再在待砌的砌块端头铺满批碰头灰,然后进行挤浆砌筑。
⑤砌筑应尽量采用主规格砌块,用反砌法(底面朝上)砌筑,从转角或定位处开始向一侧进行。内外墙同时砌筑,纵横梁交错搭接。上下皮砌块应对孔、错缝搭砌,个别不能对孔时,允许错孔砌筑,但搭接长度不应小于90mm。如无法保证搭接长度应在灰缝中设置构造筋或加网片拉结。
⑥按照设计砌块模数铺设钢筋网片,网片与预留拉结筋焊接连接。
⑦空心砌块孔内插筋应自基础伸出,插筋连接应保证搭接长度。应随砌随在孔内灌混凝土,灌孔高度比砌块顶面低10cm左右,一般砌筑一步架进行一次浇筑。
⑧墙上预留孔洞、管道、沟槽和预埋件,应在砌筑时预留或预埋,空心砌块砌体不得打凿通长沟槽。
⑨砌体灰缝应横平竖直,砂浆严实。水平灰缝砂浆饱满度不得低于90%,竖直灰缝不低于60%,不得用水冲浆灌缝,水平和垂直灰缝的宽度应为8~12mm。
⑩墙体临时间断处应砌成斜槎,斜槎长度不应小于高度的2/3(一般按一步脚手架高度控制)​,如必须留槎应设ϕ4钢丝网片拉结。
⑪如需移动已砌好的砌块,应清除原有砂浆,重铺新砂浆砌筑。
⑫对五、六层房屋,常在四大角及外墙转角处用混凝土填实三个孔洞以构成心柱。在砌完一个楼层高度后连续分层浇灌,混凝土坍落度应不小于5cm。每浇灌40~50cm高度应捣实一次。
⑬砌块每日砌筑高度应控制在1.5m或一步脚手架高度;每砌完一楼层后,应校核墙体的轴线尺寸和标高。在允许范围内的轴线及标高的偏差应在楼板面上予以纠正。
⑭钢门、窗安装前,先将弯成Y或U形的钢筋埋入混凝土小型砌块墙体的灰缝中,每个门、窗洞的一侧设置2只,安装门窗时用电焊固定。
⑮在砌筑过程中,应采用“原装随砌随收缝法”先勾水平缝,后勾竖向缝。灰缝与砌块面要平整密实,不得出现透明缝、瞎缝、开裂和黏结不牢等现象,以避免墙面渗水和开裂,以利于墙面粉刷和装饰。
页: [1]
查看完整版本: 植物纤维工业灰渣混凝土砌块的施工要点