泊之苇 发表于 3 天前

石膏砌块施工质量验收的一般规定、主控项目

1.一般规定
①石膏砌块砌体工程应对下列隐蔽工程进行验收,且隐蔽工程验收记录应符合《石膏砌块砌体技术规程》​(JGJ/T201—2010)附录A的规定。石膏砌块砌体底部的现浇混凝土或预制混凝土、砖砌墙垫;石膏砌块砌体与主体结构间的连接构造措施;石膏砌块砌体内设置的拉结筋规格、位置、间距、埋置长度;过梁及钢筋混凝土水平系梁、构造柱;门窗洞口的加强处理措施;石膏砌块砌体与其他材料的接缝处和阴阳角部位加强带处理措施。
②石膏砌块砌体工程验收前,应提供下列文件和记录:原材料的出厂合格证及产品性能检测报告;黏结浆及石膏砌块的进场复验报告;混凝土试块抗压强度试验报告;砌体工程施工记录;石膏砌块砌体工程各检验批质量验收报告;分项工程验收记录;隐蔽工程验收记录;冬期、雨期施工记录;重大技术问题的处理或修改设计的技术文件;其他必须检查的项目;其他有关文件和记录。
③石膏砌块砌体工程检验批质量验收记录应符合《石膏砌块砌体技术规程》​(JGJ/T 201—2010)附录B的规定,分项工程质量验收记录应符合《石膏砌块砌体技术规程》​(JGJ/T201—2010)附录C的规定。

2.主控项目
①石膏砌块规格、型号和黏结浆的品种、强度等级应符合设计要求。抽检数量如下:石膏砌块应按批检验,同一生产厂家每一万块同规格、型号的石膏砌块为一批,不足1万块时应按一批计。普通石膏砌块应从每批中抽取3块作为一组试样,防潮实心砌块应抽取6块为一组试样。石膏基黏结浆应按批检验,同一生产厂家每60t为一批,不足60t应按一批计。每批中抽取5袋,每袋抽取3kg,总量不应少于15kg。水泥基黏结浆每一检验批砌体(且不超过250m3砌体)至少应取样一次,每次不得少于3组。检验方法:检查石膏砌块和黏结浆的性能试验报告。
②石膏砌块砌体钢筋混凝土构造柱及水平系梁设置应符合设计要求。抽检数量:全数检查。检验方法:观察检查。
③石膏砌块砌体与主体结构梁或顶板、柱或墙的连接构造措施应符合设计要求。抽检数量:全数检查。检验方法:检查隐蔽工程验收记录及施工记录。
④石膏砌块砌体门窗洞口加强技术措施应符合设计要求。抽检数量:全数检查。检验方法:检查隐蔽工程验收记录及施工记录。

3.一般项目
①石膏砌块砌体水平灰缝厚度和竖向灰缝的宽度应为7~10mm。抽检数量:在检验批的标准间中抽查10%,且不应少于3间,每间抽取不少于5处。检验方法:用尺量5皮石膏砌块的高度和水平方向连续3块石膏砌块的长度折算。
②石膏砌块砌体水平灰缝和竖向灰缝应密实。抽检数量:在检验批的标准间中抽查10%,且不应少于3间,每间抽取不少于5处。检验方法:目测检查。
③石膏砌块砌体内设置的拉结筋位置应与石膏砌块皮数相符合,拉结筋应置于灰缝中,拉结筋数量、埋置长度应符合设计要求。抽检数量:在检验批中抽查20%,且不应少于5处。检验方法:观察、尺量检查。
④石膏砌块砌体不得有裂损,不得有大于30mm×30mm的缺角。抽检数量:在检验批的标准间中抽查10%,且不少于3间,每间抽取不少于5处。检验方法:观察、尺量检查。
⑤石膏砌块砌体转角处和交接处砌块应相互搭接并同时砌筑,临时间断处应砌成斜槎,斜槎水平投影长度不应小于高度的2/3。抽检数量:每检验批抽查10%接槎,且不应少于5处。检验方法:观察检查。
⑥石膏砌块砌体与其他材料的接缝处和阴阳角部位应采用黏结石膏黏贴耐碱玻璃纤维网格布加强带进行处理,加强带与基体的搭接宽度不应小于150mm,耐碱玻璃纤维网格布间搭接宽度不得小于50mm。抽检数量:在检验批的标准间中抽查10%,且不少于3片墙。检验方法:检查隐蔽工程验收记录及施工记录。
⑦石膏砌块砌体尺寸的允许偏差应符合规定。抽检数量:在检验批的标准间中抽查10%,且不应少于3间;大面积房间和楼道按两个轴线或每延长10米按一标准间计数,每间检验不应少于3处。
⑧石膏砌块砌体不得与其他块材混砌。抽检数量:在检验批中抽查20%,且不少于5片墙。检验方法:外观检查。
⑨石膏砌块砌体砌筑时,石膏砌块应上下错缝搭接,搭接长度不应小于石膏砌块长度的1/3。抽检数量:在检验批的标准间中抽查10%,且不应少于3片墙。检验方法:观察和用尺检查。
页: [1]