姬阳 发表于 3 天前

蒸压粉煤灰砖和炉渣砖砖墙基础的施工工艺

1.施工工艺流程
作业准备→基础放线→配制砂浆→排砖撂底→砌砖基础→抹防潮层→验收

2.施工要点
①组砌方法。砖基础大放脚有等高式和间隔式。等高式大放脚是每砌两皮砖,两边各收进1/4砖长(60mm)​;间隔式大放脚是每砌两皮砖及一皮砖,轮流两边各收进1/4砖长(60mm)​,最下面应为两皮砖。砖基础大放脚一般采用一顺一丁砌筑形式,即一皮顺砖与一皮丁砖相间,上、下皮垂直灰缝相互错开60mm。砖基础的转角处、交接处,为错缝需要应加砌配砖(3/4砖、半砖或1/4砖)​。图2-14所示是底宽为两砖半的等高式砖基础大放脚转角处分皮砌法。
②基础排砖撂底。基础大放脚的撂底尺寸及收退方法,必须符合设计图纸的规定,如果是一层一退,里外均应砌丁砖;如是两层一退,一层为条砖,二层砌丁砖。基础砖撂底要正确,收退大放脚两边要相等,退到墙身之前要检查轴线和边线是否正确,如偏差较小可在基础部位纠正,不得在防潮层以上退台或出沿。
③大放脚的转角处,应按规定放七分头,其数量为一砖半厚墙放三块,两砖厚墙放四块,依此类推。
④砖基础砌筑前,基底垫层表面应清扫干净,洒水湿润,再盘墙角。每次盘角高度不应超过五层砖。
⑤砖基础施工时,大放脚两侧边收退要均匀,砌到基础墙身时,要拉线找正墙的轴线和边线;砌筑时保持墙身垂直。基础大放脚砌到基础墙时,要拉线检查轴线及边线,保证基础墙身位置正确。同时要对照皮数杆的砖层及标高,如有高低差时,应在水平灰缝中逐渐调整,使墙的层数与皮数杆相一致。砖基础的转角处和交接处应同时砌筑,当不能同时砌筑时,应留置斜槎。
⑥基础垫层标高不一致或有局部加深部位,应从最低处往上砌筑,并应由高处向低处搭砌。当设计无要求时,搭接长度(L)不应小于基底的高差(h)​,即L≥h,搭接长度范围内基础应扩大砌筑。同时应经常拉线检查,以保持砌体平直通顺,防止出现螺丝墙。
⑦暖气沟挑檐砖及上一层压砖,均应整砖丁砌,灰缝要严实,挑檐砖标高必须正确。
⑧各种预留洞、埋件、拉结筋按设计要求留置,避免后剔凿,影响砌体质量。
⑨变形缝的墙角应按直角要求砌筑,先砌的墙要把舌头灰刮尽;后砌的墙可采用缩口灰,掉入缝内的杂物随时清理。
⑩安装管沟和洞口过梁其型号、标高必须正确,底灰饱满;如坐灰超过20mm厚,应用细石混凝土铺垫,两端搭墙长度应一致。
⑪抹防潮层。抹防潮层砂浆前,将墙顶活动砖重新砌好,清扫干净,浇水湿润,基础墙体应超出标高线(一般以外墙室外控制水平线为基准)​,墙上顶两侧用木八字尺杆卡牢,复核标高尺寸无误后,倒入防水砂浆,随即用木抹子搓平,设计无规定时,一般厚度为15~20mm,防水粉掺量为水泥重量的3%~5%。
页: [1]
查看完整版本: 蒸压粉煤灰砖和炉渣砖砖墙基础的施工工艺