盈旭工程材料 发表于 5 天前

鱼类增殖站中土工膜的铺设技术、焊接方法及质量控制

http://www.sdyxtg.com/wp-content/uploads/2024/04/1593748319010919500-0-1.jpg
http://www.sdyxtg.com/wp-content/uploads/2024/04/66666666666.jpg
http://www.sdyxtg.com/wp-content/uploads/2024/04/JBVVtY1v9THzUzTmGlKixBAAz4U.jpg
1、土工膜铺设技术及注意事项
在水电工程鱼类增殖站中应用土工膜防渗结构,其铺设至关重要。首先,基底处理应保证平整、干燥、无锋利突出物。其次,应根据设计要求,选择竖向或横向铺设方式,并遵循松弛原则,预留一定余量。在铺设过程中,土工膜重叠宽度不宜小于10cm,避免多层土工膜交叉重叠,降低漏水风险。遇到构筑物或管道穿越时,根据实际情况进行裁剪、黏合或焊接。完成土工膜铺设后,应及时进行焊接、检测和验收,如有破损,应及时修复。最后,遵循从低处向高处的施工顺序,避免在土工膜上行走或拖拽重物,以免损坏土工膜。

2、焊接方法与技术要求
(1)热熔焊接。热熔焊接一般适用于高密度聚乙烯(HDPE)土工膜。在热熔焊接过程中,需将接头处的两层土工膜加热至熔化,再施加压力,使其相互熔合。此外,焊接设备应保持恒定的温度和压力,以确保焊接质量。一般而言,HDPE土工膜的焊接温度宜控制在260~300℃,焊接压力应保持在0.15~0.3MPa,焊接速度一般为0.2~0.5m/min。
(2)热风焊接。热风焊接通常适用于聚氯乙烯(PVC)和聚丙烯(PP)土工膜,该方法通过将接头处的两层土工膜加热至软化状态,用热风枪吹送高温气流,使其熔化黏合。操作过程中,应控制热风温度和风速,其中风速应保持在6~10m/s,防止焊接不牢和烧穿土工膜。
(3)挤压焊接。挤压焊接通常适用于聚乙烯(PE)土工膜,该方法通过加热并挤出熔融塑料,将接头处的两层土工膜黏合。焊接过程中,应保持适当的挤出速度和温度,以确保焊接质量。一般情况下,挤出材料的温度应控制在200~240℃,挤出速度则为0.1~0.3m/min。
(4)技术要求。不管采用何种焊接方法,均应确保接缝的密封性和强度。焊接前,应清洁接头处的土工膜表面。焊接过程中,应根据土工膜材料和厚度调整焊接参数。焊接完成后,应检查接缝,如有破损或漏气现象,及时修复。

3、施工过程中的质量控制与检测
(1)材料检测。在施工前,应检测土工膜,以确保材料质量满足要求,土工膜材料检测的主要指标包括厚度、密度、拉伸强度、伸长率、耐磨性等。
(2)焊接质量检测。土工膜焊接完成后,应对接缝进行气压试验、拉伸试验等检测,以评价焊接质量。对疑似漏气或破损的接缝,应进行局部修复或重新焊接。其中,气压试验的检测压力通常为20~50kPa,保持时间为5min,气压下降不应超过2kPa。
(3)土工膜铺设检查。在土工膜铺设过程中,应定期检查,确保土工膜平整且无褶皱。对发现的破损或破裂,及时采用焊接或黏合方法进行修复,确保铺设成型质量。
(4)施工过程中的监督与管理。在施工过程中,应加强施工监督与管理,确保各环节符合技术要求。同时,应进行完善的施工记录,为质量追溯和后期维护提供依据。
(5)土工膜防渗结构验收。施工完成后,应对土工膜防渗结构进行全面检查与验收,确保其满足防渗、安全和环保要求。验收过程中,应重点关注土工膜的完整性、接缝的密封性、保护层的覆盖情况等。
页: [1]