1、库底土工膜铺设
在库底土工膜的铺设过程中,首先需对地基进行妥善处理。完成地基处理后,0.1m膜下砂垫层、土工膜、0.1m膜上砂垫层、1m盖重,以进一步增强防渗效果。随后,会在土工布保护层上按照设计要求展铺土工膜,自库底中心向两侧进行对称铺设,遵循先低后高、先深后浅的原则,确保土工膜在低洼、深水区域优先铺设,并逐渐延伸至坡脚、坡顶。同时,会考虑水流方向和风力因素,选择合适的铺设方向,以减小水流冲刷和风力影响,确保膜面的稳定性和焊接过程的顺利进行。
在土工膜的搭接处理上,严格遵循技术规范。横向搭接主要出现在库底转折、坡脚、坡顶等关键部位,搭接宽度适当增加,以增强接缝处的防渗能力。纵向搭接则根据施工要求确定宽度,确保相邻土工膜幅间的有效连接。铺设完成后,采用重物压载和锚固沟等方式,确保土工膜在库底边缘的稳定固定。
库底及库岸土工膜铺设
2、库岸土工膜铺设
对于库岸土工膜的铺设,同样重视施工细节。在清除岸坡杂物并整平边坡后,自下而上、自坡脚向坡顶逐幅展铺土工膜,保持与库底土工膜的连续性。考虑到坡面变形和应力集中的影响,确保土工膜铺设垂直于岸坡。在关键部位的搭接处理上,加强搭接宽度和密封性,确保接缝的牢固可靠。
在实际施工中,根据岸坡长度、坡度等因素合理划分施工分段,便于材料运输和设备操作。接缝处理上,采用自行式土工膜焊接机、热风枪、挤出式焊机等设备进行焊接,确保焊缝质量。此外,还定期对库岸土工膜进行巡视检查,及时发现并处理破损等问题,确保工程质量和安全。