钢板桩+土工膜防渗技术在百色水库围堰中的应用

http://www.sdyxtg.com/wp-content/uploads/2024/04/1593748319010919500-0-1.jpg
http://www.sdyxtg.com/wp-content/uploads/2024/04/66666666666.jpg
http://www.sdyxtg.com/wp-content/uploads/2024/04/JBVVtY1v9THzUzTmGlKixBAAz4U.jpg
百色水库灌区某进水口工程位于水库副坝左坝肩上游420m处,属于百色水库的一处库汊末端,距离百色水库大坝5.0km,距离右江主河道3.7km,该处库汊水面宽度约为170m,库底高程约为190m,正常水深约为38m,属于山区峡谷水库库汊。百色水库灌区为大(2)型Ⅱ等灌区,进水口级别为3级,设计洪水标准为30年一遇,校核洪水标准为100年一遇。进水口导流建筑物级别为4级,设计洪水标准采用20年一遇,施工围堰全年截断导流围堰,土石结构。总填筑方量为305000m3,其中土料填筑41280m3、土石混合料和风化料填筑215840m3,石渣填筑45739m3,级配碎石填筑4781m3,土工膜垫层7718m3,土石围堰拆除177290m3。

围堰采用土工膜防渗+钢板桩防渗,设置1道钢板桩防渗墙,采用拉森Ⅵw型600×210×18钢板桩,桩长6~24m,桩底插入全风化层下不小于1m。206m高程以上采用土工膜防渗。戗堤后设反滤层+水平排水,内坡坡脚为抛石排水棱体护脚。围堰施工时限与百色水库水位调度关系很大,围堰施工的窗口期短,要求在8月中旬完成围堰填筑,方能满足百色水库的水库水位调度要求。施工围堰规模大,围堰轴线长165m,最大围堰高为43m,围堰填筑方量达30余万m³。

围堰主要施工流程为:测量放样➝围堰岸坡清理➝戗堤填筑➝围堰防渗➝基坑排水➝围堰填筑➝围堰检修➝围堰拆除。

1、施工计划
在Ⅰ区(206m高程)围堰填筑出水后,进行钢板桩施工;同时安排填筑Ⅱ区土石混合料及Ⅴ区石渣区,拓宽工作面。钢板桩完成后,再进行Ⅲ区、Ⅳ区围堰填筑碾压及防渗体土工膜施工。Ⅲ区、Ⅳ区围堰填筑时按标高分3层,每层4m,即按210m、214m、218m及222m、226m高程填筑堰体及敷设土工膜。考虑土工膜施工,Ⅲ区围堰每层分两部分施工,以土工膜位置分界,先施工背水侧部分,修坡及铺设级配碎石垫层完成后,敷设土工膜,再填筑迎水面土料。

2、施工措施
围堰防渗采用钢板桩及复合土工膜防渗,钢板桩与复合土工膜连接形成防渗整体。钢板桩施工高程为206m,施工长度为96.441m,采用SK460-6E打桩机打桩。
(1)钢板桩
戗堤部分(206m高程以下)防渗采用1道钢板桩防渗,钢板桩轴线长96m,库汊中部宽24m的区间,库底高程为187.4~189m,需要选用24m的钢板桩,且在206m平台开槽施工,使桩顶下沉,使桩底深入库底覆盖层1~2m。钢板桩的长度根据库汊的地形情况选用6~24m规格的桩长。
(2)土工膜
围堰206~226m高程部分防渗采用土工膜,206m高程土工膜铺设与钢板桩紧密贴合以便达到最好的防渗漏效果。坡面铺设用卷扬机自坡顶徐徐展放至坡底,坡顶、坡底处理入固定沟。焊接形式采用双焊缝搭焊。用干净纱布擦试焊缝搭接处,做到无水、无尘、无污垢,土工膜平行对正,搭接宽度为10~15cm。焊缝处PE土工膜应熔接为一个整体,不得发现虚焊,漏焊或超迟焊。