高寒、高海拔地区池底大面软基PE土工膜的施工工艺
http://www.sdyxtg.com/wp-content/uploads/2024/04/1593748319010919500-0-1.jpghttp://www.sdyxtg.com/wp-content/uploads/2024/04/66666666666.jpg
http://www.sdyxtg.com/wp-content/uploads/2024/04/JBVVtY1v9THzUzTmGlKixBAAz4U.jpg
(1)池底大面软基HDPE土工膜铺设前对基底的要求及处理。根据设计图纸,对池内压实度的要求为97%,施工过程中对压实度进行了检测,对未达到要求的必须进行再碾压,直至其合格为止。同时,在土工膜铺设之前,必须进行人工精平,对一些尖锐物进行清理,必须达到大面整体高差不超过5cm的平整度要求。
(2)HDPE土工膜施工。池底大面软基HDPE土工膜施工采用双缝热熔焊接工艺,局部采用单缝挤压焊接工艺。采用经过工艺性试验确定的参数进行现场应用。针对软基可沉降问题,施工时增加了一定的收缩余量,该收缩余量的确定如下:HDPE土工膜收缩余量ΔL的计算公式为:ΔL=K×Δt×LK=1.2×10-4式中Δt为最大温差,℃;L为HDPE土工膜的长度,m;K为土工膜线膨胀系数,℃。根据现场统计,其最大温差约为30℃。由公式推出横向ΔL=1.2×10-4×30×150=0.54(m)。横纵向收缩余量ΔL均为1.2×10-4×30×150=0.54(m)。
正常情况下,池底硬化考虑的收缩余量为上述计算式所得数据的0.4%,其仅考虑了温差的影响。但在LHAASO项目主体水池工程中,根据大面积砂石地基的实际情况,考虑将其横向、纵向整体收缩余量增加到7%,约为10.5m,且横纵的余量较为均匀地分布以保证其施工质量。