盈旭工程材料 发表于 2024-12-14 10:27:07

土工膜铺装过程中施工工艺及接缝处理的质量控制

http://www.sdyxtg.com/wp-content/uploads/2024/04/1593748319010919500-0-1.jpg
http://www.sdyxtg.com/wp-content/uploads/2024/04/66666666666.jpg
http://www.sdyxtg.com/wp-content/uploads/2024/04/JBVVtY1v9THzUzTmGlKixBAAz4U.jpg
(一)土工膜材料质量控制
土工膜材料质量控制是土工膜铺装施工质量控制的关键,高标准的材料质量是确保最终施工质量的基础。首先,土工膜的选择,需要严格按照施工要求进行。以HDPE土工膜为例,其标准厚度范围在0.75~3.0mm,不同工程要求选择不同标准厚度的土工膜。具体选择时,对于一般的土建工程,推荐使用1.5mm厚的土工膜;而在地质条件复杂或负荷较大的项目中,应选择2.0mm或以上厚度的土工膜。对于HDPE土工膜的物理性能,其抗拉强度应不低于28MPa,断裂伸长率应在700%以上。此外,土工膜的碳黑含量应控制在2.0%~3.0%,以确保其抗老化性能。在抽样检测中,土工膜的热稳定时间应不低于20min,熔体流动速率(MFR)应在0.1~1.0g/(10min)范围内,确保材料加工和应用性能稳定。对于每批土工膜,应至少抽取5%的样本进行检测。检测内容包括厚度一致性、抗拉强度、断裂伸长率及抗穿刺性能。例如,在抗穿刺性能测试中,土工膜应能承受不低于550N的穿刺力。此外,还需对土工膜进行老化测试,确保其在紫外线照射下能保持性能稳定。土工膜老化测试中,通常采用高压汞灯,模拟自然光照条件下的加速老化,测试周期不少于1500h。在运输过程中,应避免土工膜受到机械损伤,如被尖锐物体划伤或压破。对于已经运输到施工现场的土工膜,应妥善存放在干燥、清洁的环境中,直至使用。

(二)土工膜铺装施工工艺控制
在土工膜铺装施工中,工艺控制是保证施工质量的关键环节,要确保每一步骤都符合技术规范。在施工过程中,地面预处理是土工膜铺装的基础,需要严格按照技术规范执行。首先,施工区域的地面平整度需要控制在±8mm以内,这是为了确保土工膜铺设后能够均匀承受地面压力,避免因地面不均导致土工膜损伤。其次,地面的坡度要控制在3%~5%,目的是为了有效引导雨水排除,防止积水对土工膜造成损害。再次,地面的碾压密度也至关重要,应达到土壤干重的95%,这一数据通过现场密度试验确定,以确保地基的稳定性和均匀性。最后,地面预处理还需要确保清除所有锐利物体,如石块、树根等,以防止对土工膜造成机械损伤。在土工膜的铺设过程中,铺设方式的选择和执行也是关键。首先,要控制铺设速度。若采用机械铺设,铺设机的行进速度应控制在2~3km/h,以确保铺设的均匀和效率。而对于人工铺设,每个作业人员负责的铺设面积不应超过10m²/h,以保证铺设质量。其次,要控制接触压力。在铺设过程中,土工膜与地面之间的接触压力应控制在5~10N/m²,这一参数通过压力测试仪进行现场测定,旨在确保土工膜与地面之间的良好接触,同时避免过大的压力导致土工膜破损。最后,施工环境的控制也不容忽视。施工时的温度应控制在10~30℃,这是为了避免在过高或过低温度下土工膜的物理性能发生变化。风速控制在不超过3级,因为较高的风速会增加土工膜铺设的难度,甚至可能导致铺设不均或损坏。湿度应控制在60%~80%范围内,以避免过干或过湿的环境影响施工效果。

(三)土工膜接缝处理控制
土工膜的接缝处理是确保防渗效果的关键步骤,接缝处理质量直接关系到整个工程的稳定性和寿命长短。首先,接缝焊接的温度控制是保证接缝质量的核心。以HDPE土工膜为例,焊接温度需控制在260~290℃。温度太低,焊缝可能因未能充分融合而泄漏;温度过高,则可能导致土工膜烧毁或性能下降。其次,焊接速度也是一个关键参数,其速度应为2.5~3.0m/min。速度过快可能导致焊缝不牢固,速度过慢则可能导致过度加热。再次,焊接压力的控制同样重要,适宜的压力范围为1500~2000N,压力需均匀施加在焊缝上,以确保焊接的均匀性和密封性。焊接完成后,对焊缝进行外观检查和压力测试也是必不可少的。外观检查是为了确保焊缝无空洞、无烧伤和不规则融合。压力测试通常采用气压试验,以保证焊缝的密封性。气压试验的标准压力为700~800mbar(1bar=0.1MPa),持续时间不少于5min,以确保焊缝无漏气现象。
页: [1]
查看完整版本: 土工膜铺装过程中施工工艺及接缝处理的质量控制